如何使用雪种表... 如何使用雪种表
评论
全部评论
犬齿虎1981
雪种表:三根管子,两个压力表。从正面看,左边管子是蓝色的,中间黄色,Z右边的是红色。左右两端各有一个可以转动的阀门。一般左边的表是蓝色的,右边的表是红色的,

黄色的管子是接冷媒罐或真空泵的。有时什么也不接用来放气,有时接氮气减压阀用来加压检漏。
蓝色的管子接低压,也就是压缩机吸气端。一般包有保温。
红色的管子接高压,也就是压缩机排气端。一般为裸露的铜管,温度较高,会烫手。

左边的阀门关死时,蓝色的管子与压力表是相通的,蓝色管与黄色管不通,这时是测量压缩机低压压力用的。
左边的阀门打开时,蓝色的管子与压力表与黄色的管子是通的,一般是在低压端排气(没接冷媒罐),黄色管若接了冷媒罐,就可以在低压端加注冷媒。注意在低压端加注冷媒不可过快,不可加入纯液态冷媒,容易造成压缩机液击损坏。

右边的阀门关死时,红色的管子与对应的压力表是相通的,红色管与黄色管不通,可以测压缩机高压压力。
右边的阀门打开时,红色管子与压力表及黄色管子是通的,用途同样。

左边右边的阀门同时打开,中间黄色管接真空泵,可以抽真空,由于许多膨胀阀平时是关闭的,所以一般是两边同时抽真空。为防止系统中电磁阀没打开,一般抽真空时,电磁阀要通电。
5 0 2017-09-28 0条评论 回复
sue001954
1)检查供液管和回气管的温度及结露情况。启动空调在制冷情况下运转20min,若室外机组回气阀和回气管上有凝露出现,用手摸回气管的温度明显低于供液管的温度,说明系统内制冷剂充足,空调运行正常。有下列情况之一,则表明制冷缺少:①供液管结露,回气管不结露;②供液管结霜;③供液管不结露公微凉,回气管不凉;④供液管及加气管均不凉。 (2)测量回气阀处的压力。将压力表接至空调低压角阀加液口,测其运行时的低压压力,正常情况下,在环境温度为30℃左右时,制冷运行的低压压力为0.45~0.55Mpa,热泵型空调在制热运行时应为1.8Mpa,若低于上述压力,则说明制冷剂不足。压力越低,说明泄漏量越大。若基本无压力,则说明制冷剂已漏光。
(3)充氮气加压(充入1.5Mpa氮气),观察两根连接管的四个接头,气液阀的阀杆,加液口等部位是否有油迹.有油迹说明有泄漏。
(4)使用检测仪查找泄漏的大体部分,然后涂上肥皂水,若有气泡出现,即为漏点。
(5)热泵型空调的室内机组和连接管部分的检漏应在制热运行状态下进行,因这时被检查部位处于高压状态,比较容易发现漏点