在对变频空调实际进行维修的时候,它对空调加氟量的准确性要求是非常高的,为空调加氟我们可以使用到一下几种方法:
定量加氟:采用定量加氟,就是在三通截止阀工艺口上连接上三通阀、压力表、加氟软管或者是真空泵等。在放氟抽真空之后,在慢慢的进行加氟,同时还需要使用到台秤等较为精确的计量工具来称重。等到氟瓶中制冷剂的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量的时候,就应该关闭氟瓶阀门,加氟工作也就算是完成了。测电流:测电流主要是将空调设置成制冷或者是制热的高速风状态下,让空调进行运转。在低压就截止阀工艺口出,一边加氟一边观察钳形电流表的变化状况,等到接近空调铭牌上标定的额定工作电流值的时候,再将氟瓶的阀门关闭,这时让空调继续运转一定的时间,等到在制冷的状态下室温达到了27℃,制热状态达到了20℃的时候,在考虑到室外空气温度、电网电压高低这些因素微调加氟的量使其达到额定的电流值。 测压法:把空调调整为制冷高速风的状态,让空调在这一状态下进行运转,在低压截止阀工艺口出,一边加氟一边观察真空压力表低压的压力,当低压在0.49MPa(夏季)或者是0.25MPa(冬季)的时候,就可以关闭氟瓶的阀门,之后考虑到室外温度的高度和室内冷负荷的大小等会影响低压压力的因素微调加氟量和表的压力,Z终做到准确加氟。一般情况下低压力和室内冷负荷会成正比,也就是冷负荷越大,它的压力就会越高,反之也就越低。