11民用建筑与工业厂房施工放
本章提要:
解概述基本问题
理解民用建筑施工放
解工业建筑施工测量
解激光技术施工测量应用
ZD讲授:民用建筑施工放
11.1概述
住宅楼、商店、校、医院、食堂、办公楼、水塔等建筑物都属于民用建筑民用建筑单层、低层(2~3层)、层(4~8层)高层(9层)由于建筑物类型同其放精度所同总放程基本相同建筑场完施工控制测量工作按照施工各工序展施工放工作建筑物位置、基础、墙、柱、门、窗、楼板、顶盖等基本结构放设置标志作施工依据
建筑场施工放主要程:
①准备资料总平面图建筑物设计与说明等;
②熟悉资料结合场情况制定放案;
③现场放检测及调整等
11.2民用建筑施工放
11·2.1施工前准备工作
(1)熟悉设计资料及图纸
设计资料及图纸施工放依据放前应熟悉设计资料图纸根据建筑总平面图解施工建筑物与面控制点及相邻物关系确定放平面位置案即定位
建筑平面图查取建筑物总尺寸内部各定位轴线间关系尺寸放基础资料
基础平面图给建筑物整平面尺寸及细部结构与各定位轴线间关系确定放基础轴线必要数据
基础剖面图给基础剖面尺寸(边线至轴线距离)及其设计标高(基础与设计坪高差)确定挖边线基坑底面高程位置其各种立面图、剖面图等
(2)现场踏勘
目解现场物、貌控制点布情况并调查与施工测量关问题
(3)拟定放计划绘制放草图
放计划包括放数据所用仪器、工具准备般应根据放精度要求选择相应等级仪器工具放前所用仪器、工具要进行严格检验校
11.2.2建筑物定位放线
建筑物定位建筑物外廓各轴线交点(简称角桩图11-1、E1、E6、A6点)放面作放基础细部依据
放定位点极坐标、直角坐标等除章所介绍根据控制点、建筑基线、建筑格网放外根据已建筑物放
图11-5所示1号楼已建筑物2号楼待建建筑物(8层、6跨)A1、E1、E6、A6建筑物定位点放步骤:
①用钢卷尺紧贴于1号楼外墙MP、 NQ边各量 2m(距离根据实形定般 l~ 4m)、b两点打桩桩顶钉铁钉标志类同
②经纬仪安置于点瞄准b点并b点沿b向量12.250mc点再继续量19.800md点
③经纬仪安置c点瞄准点水平度盘读数配置顺针转照准部水平度盘读数锁定向并按距离放沿该向用钢尺量2.25mA1点再继续量11.600mE1点
④经纬仪安置d点同测A6、E6则A1、E1、E6、A6四点待建建筑物外墙轴线交点检测各桩点间距离与设计值相比较其相误差超1/2500用经纬仪检测四拐角否直角其误差超40//建筑物放线根据已定位外墙轴线交点桩放建筑物其轴线交点桩(简称极)图11-6A2、A3、A4、A5、B5、B6等各点桩其放与角桩点相似即角桩基础用经纬仪钢尺放
由于基槽挖角桩桩挖掉便于施工恢复各轴线位置应各轴线延基槽外安全并作标志其设置轴线控制桩龙门框两种形式
龙门框适用于般砖石结构型民用建筑物建筑物四角与隔墙两端基槽挖边界线外约2m处打木桩使各桩连线平行于墙基轴线用水准仪士0.000高程位置放每龙门桩龙门桩依据用木料或粗约5cm铁管搭设龙门框(图11—6)使框边缘高程土0.000若现场条件受限制比士0. 000高或低整数高程安置仪器于各角桩、桩用延线轴线引测龙门框作标志图 A、B、…、E1、2、…、6等建筑物各轴线延至龙门框标志点用拉细线角桩、桩延至龙门框具体用锤球准桩点沿西锤球线拉紧细绳轴线标定龙门框
轴线控制桩设置基槽外基础轴线延线建立半性标志(数混凝土包裹木桩)图11-7所示作挖基槽恢复轴线位置依据
确保轴线控制桩精度通先直接放轴线控制桩根据轴线控制同放角桩附近已建建筑物轴线投测建筑物墙
角桩桩引测安全点用细绳标定挖边界线并沿线撒白灰线施工按线进行挖
11.2.3建筑物基础施工测量
挖边线标定进行基槽挖超挖基底土填必须控制基槽挖深度图11-8所示即挖槽底设计标高用水准仪基槽壁设置些水平桩使水平桩表面离槽底设计标高整米数用控制挖基槽深度各水平桩间距约3~5m转角处必须再加设作修平槽底打垫层依据水平桩放允许误差土10mm
打垫层先基础轴线投影垫层再按照基础设计宽度定基础边线并弹墨标明
165
11.2.4墙体施工测量
垫层士0.000m砖墙称基础墙基础高度利用基础皮数杆控制基础皮数杆根木制杆图 11-9所示杆预先按照设计尺寸砖、灰缝厚度画线条标明士 0.000m、防潮层等标高位置立皮数杆皮数杆固定某空间位置使皮数杆标高名符其实即使皮数杆士0.000m位置与士0.000桩标定位置齐作基础墙施工依据基础墙体顶面标高容许误差土 15mm
士0.000m墙体称主体墙主体墙标高利用墙身皮数杆控制墙身皮数杆根据设计尺寸按砖、灰缝底部往依标明士0.000、门、窗、梁、楼板预留孔等及其各种构件位置同标准楼层各层皮数杆共用同标准楼层则应根据具体情况别制作皮数杆砌墙皮数杆撑立墙角处使杆端士 0.000m刻划线准基础端标定士 0.000位置
砌墙应根据室内抄平面装修需要士 0.000m标高引测室内墙弹墨线标明同要墙定十0.5m标高线
11.2.5 高层建筑施工放
高层建筑特点层数、高度尤其繁华区建筑群施工场十狭窄且高空风力给施工放带较困难施工程建筑物各部位水平位置、垂直度、标高等精度要求十严格高层建筑施工目前较用两种种滑模施工即层滑升逐层现浇楼板另种预制构件装配式施工家建筑施工规范述高层建筑结构施工质量标准规定表11-2所示
高层建筑施工质量标准 表11-2
高层施工
竖向偏差限值(mm)
高程偏差限值(mm)
各 层 总 累 计 各 层 总 累 计
滑模施工 5 H/1000(50) 10 50
装配式施工 5 20 5 30
高层建筑施工测量主要包括基础定位及建网轴线点投测高程传递等工作基础定位及建网放工作前已论述再重复高层建筑施工放主要问题轴线投测控制竖向传递轴线点误差(参见表11-l)层高误差各轴线何精确向引测问题
(1)轴线点投测
低层建筑物轴线投测通采用吊锤即楼边缘吊5~8kg重锤球使准基础所标定轴线位置垂线楼
边缘位置即楼层轴线端点位置并画标志线种简
单易行般能保证工程质量
高层建筑物轴线投测般采用经纬仪引桩投测或激光铅
垂仪投测本节主要介绍经纬仪引桩投测激光铅垂仪投测
续章节介绍
先离建筑物较远处(建筑物高度1.5倍)建立轴线
控制桩图11-10所示A、B位置相互垂直两条图11-10经纬仪引桩投测轴线控制桩安置经纬仪盘左照准轴线标志固定照准部仰倾望远镜照准楼边或柱边标定点再用盘右同操作定点两点重合取其点即轴线端点 C1点、C点两端点投测完再弹墨线标明轴线位置
楼层逐渐望远镜仰角愈愈操作便投测精度随仰角增降低原轴线控制桩引测附近楼屋顶 A1点或更远安全 B1点再经纬仪搬至 A1或B1点继续向投测
建筑场狭窄延轴线采用侧向借线图11-11所示轴线向建筑物外侧平移段距离 1m平移轴线交点a、b、c、d施工楼层四角用钢脚手架支操作平台经纬仪安置面c点瞄准d点盘左盘右取其平均值平台交d1点同交al、b1、c1点面a、b、c、d四点引测平台a1—b1、b1—d1、d1—c1、c1—a1准向内量1m即该楼层面
轴线位置
(2)高程传递
高程传递底层士0.000m标高点沿建筑物外墙、边往或电梯间等用钢尺向量取幢高层建筑物至少要由三底层标高点向传递由层传递同层几标高点必须用水准仪进行检核看否同水平面其误差超3mm
于装配式建筑物底层墙板吊装前要墙板两侧边线内铺设些水泥砂浆利用水准仪按设计高程抄平其面层墙板吊装绪应检查各间墙间距并利用吊锤球检查墙板垂直度合格再固定墙位置用水准仪墙板放标高控制线般整数值进行墙抄平层施工抄平层由I:2.5水泥砂浆或细石混凝土墙、柱顶面抹抄平层放利用靠尺尺端准墙板弹标高控制线其端即楼板底面标高用水泥砂浆抹平凝结即吊装楼板抄平层高程误差超5mm
滑模施工高程传递先底层墙面放标高线再沿墙面用钢尺向垂直量取标高并标高放支承杆各支承杆每隔20cm标注划线便控制各支承点提升同步性模架提升程确保操作平台水平要求每层提升间歇用两台水准仪检查平台否水平并各支承杆设置抄平标高线
11.2.6复杂民用建筑施工测量
随着城市建设发展具特种功能复杂艺术造型建筑物相继现圆形、椭圆形、双曲线形、抛物线形等建筑物放类建筑物要利用施工现场条件依据平面曲线数表达式确定放案般先放建筑物主轴线再根据主轴线放细部面椭圆例介绍类建筑物放
(l)直接拉线
椭圆几何特性曲线任意点两焦点距离定
值焦点F1、F2放椭圆两主点图11-12先实
放椭圆焦点F1、F2位置用2A(A椭圆半径)
细钢丝钢丝两端固定F1、F2点用铁钎套住钢丝拉紧移
面划线并面按定密度设置标志
适用于场平坦、规模较椭圆
(2)直角坐标
图11-13通椭圆建立直角坐标系椭圆、短轴即
该坐标系x、y轴x=012…M代椭圆程求相应
y值结列表放根据点坐标()定椭圆点其放参见10.4.l
(3)极坐标
图11-14若x轴起始向每间隔定角计算椭圆放点椭圆距离:
(11—1)
式: —起始向放边夹角
放点测站点计算距离D极距每间隔角拨角放点放全部椭圆
11.3工业建筑施工测量
工业建筑厂房主体般工业厂房采用预制构件现场装配施工厂房预制构件柱、吊车车轨屋架等工业建筑施工测量工作主要保证些预制构件厂房矩形控制网放、厂房柱列轴线放、基础施工放、厂房预制构件安装放等
168
11.3.1厂房矩形控制网建立
厂房与般民用建筑相比柱、轴线且施工精度要求高于每幢厂房应建筑格网基础再建立满足厂房特殊精度要求厂房矩形控制网作厂房施工基本控制图11-15描述建筑格网、厂房矩形控制网厂房相互位置
厂房矩形控制网依据已建筑格网按直角坐标建立其边误差应于1/10000各角度误差于士 10//
11.3.2厂房柱列轴线放
厂房矩形控制网建立再根据各柱列轴线间距离矩形边用钢尺定柱列轴线位置(图11-16)并作标志其放:矩形控制桩安置经纬仪T端点安置经纬仪照准另端点U确定向线根据设计距离严格放轴线控制桩依放全部轴线控制桩并逐桩检测
11.3.3柱基放
柱列轴线桩确定两条互相垂直轴线各安置台经纬仪沿轴线向交柱基位置柱基基坑外两条轴线打四定位桩(图11-17)作修坑竖立模板依据柱基基坑施工放与11.2.3相同
11.3.4厂房预制构件安装测量
装配式单层工业厂房主要预制构件柱、吊车梁、屋架等安装些构件必须使用测量仪器进行严格检测、校才能确安装位即位置高程必须与设计要求相符柱、树架或梁安装测量容许误差见表11—3
厂房预制构件安装测量所用仪器主要经纬仪水准仪等规测量仪器所采用安装测量同异仪器操作基本致今柱吊装测量例说明预制构件安装测量
(l)投测柱列轴线
根据轴线控制桩用经纬仪往列轴线投测杯形基础顶面作定位轴线并杯口顶面弹杯口线作定位轴线标志图11-18所示
厂房预制构件安装容许误差 表11-3
项 目 容许误差(mm)
杯形基础 线轴线偏移 10
杯底安装高程 +0-10
柱 线轴线偏移 5
柱接口线偏移 3
垂直度 5
10
节柱 1/1000柱高且于20
牛腿柱高 +0-5
+0-8
梁或吊车梁 线轴线偏移 5
梁表面标高 +0-5
(2)柱身弹线
柱吊装前应每根柱按轴线位置进行编号柱身三面弹柱线供安装校使用
(3)柱身度杯底标高检查
柱身度指柱底面牛腿面距离等于牛腿面设计标高与杯底标高差检查柱身度应量柱身4条棱线度条准同用水准仪测定标高所测杯底标高与所量柱身度等于牛腿面设计标高则必须用水泥砂浆修填杯底抄平应靠柱身较短棱线角填高保证牛腿面标高满足设计要求
(4)柱吊装垂直度校
柱吊杯底应使柱脚与定位轴线齐误差超5cm杯口处柱脚两边塞木楔使临固定再两条互相垂直柱列轴线附近离柱约柱高1.5倍各安置部经纬仪图11-19所示照准住脚线固定照准部仰倾望远镜照准柱线顶部重合则柱向竖直重合应用牵绳或千斤顶进行调整使柱线与十字丝竖丝重合止柱两侧面都竖直应立即灌浆固定柱位置观测应注意:千wan能杯口线柱脚线照准
(5)吊车梁吊装测量
吊车梁吊装测量主要保证吊装吊车梁线位置梁面标高满足设计要求吊装前先弹吊车梁顶面线吊车梁两端线吊车轨道线投牛腿面其步骤(图 11-20):利用厂房线 A1A1根据设计轨道间距面放吊车轨道线A/A/B/B/别安置经纬仪于吊车轨道线端点 A/瞄准另端点A/仰倾望远镜即吊车轨道线投测每根柱牛腿面并弹墨线吊装前要检查预制柱、梁施工尺寸及牛腿面图11-19 8垂直度校柱底高度看否与设计要求相符相符且相差根据实际情况及作调整确保吊车梁安装
位吊装使牛腿面线与梁端线齐吊车梁安装牛腿吊装完需要检查吊车梁高程水准仪安置面柱侧面放50cm标高线再用钢尺该线沿柱侧面向量梁面高度检查梁面标高否确梁用钢板调整梁面高程
(6)吊车轨道安装测量
安装吊车轨道前般须先用平行线梁线进行检测图11-20首先面吊车轨道线向厂房线向量度(lm)平行线A//A// B//B//安置经纬仪于平行线端点 A//瞄准另端点固定照准部仰倾望远镜进行投测另梁移横放木尺视线准尺米刻划线尺零点应与梁面线重合重合应予改用撬杠移吊车梁使吊车梁线A//A//(或B//B//)间距等于1m止
吊车轨道按线安装位水准仪安置吊车梁水准尺直接放轨道顶进行检测每隔3m测点高程并与设计高程相比较误差应3mm内需要用钢尺检查两吊车轨道间跨距并与设计跨距相比较误差应5mm内
11.4烟囱、水塔施工放
烟囱(图11-21所示)水塔形式同共同特点即:基础、主体高其称轴通基础圆铅垂线施工程测量工作主要目严格控制位置保证主体竖直其放步骤:
(l)基础定位
首先按设计要求利用与已控制点或建筑物尺寸关系实定基础O位置图11-22所示O点安置经纬仪定两条相互垂直直线AB、CD使A、B、C、D各点至O点距离构筑物直径 l.5倍左右另离基础挖线外 2m左右标定E、G、F、H四定位桩使别位于相应AB、CD直线
点O圆基础设计半径厂与基坑挖放坡宽度b半径(R=r+b)面画圆撒灰线作挖边界线
(2)基础施工放
基础挖定深度应坑壁放整米水平桩控制挖深度挖基底向基底投测点检查基底否符合设计要求浇筑混凝土基础面埋设铁桩根据轴线控制桩用经纬仪点投设铁柱顶面用钢锯锯刻十字形标记作施工控制垂直度半径依据
(3)筒身施工放
高度较低烟囱、水塔都砖砌保证筒身竖直收坡符合设计要求施工前要制作吊线尺收坡尺吊线尺用度约等于烟囱筒脚直径木桥制间零点向两刻注厘米划图11-23所示收坡尺外形图11-24所示两侧斜边严格按设计筒壁斜度制作使用斜边贴靠筒身外壁锤球线恰通端缺口则说明商壁收坡符合设计要求
(4)筒体标高控制
筒体标高控制用水准仪简壁测整米数(十50cm)标高线再向用钢尺量取高度
11.5激光技术施工测量应用
随着建筑业发展工程规模益扩建筑物高度断增加施工机械化自化程度迅速提高测量工作提更高要求传统经纬仪水准仪等测量仪器已能完全适应施工需要目前我已研制种激光测量仪器并广泛使用于各种施工测量其优点:减轻劳强度保证工程质量加快工程进度同作业机具自化创造条件
11.5.1激光水准仪及其应用
激光水准仪氦氖激光器发激光导水准仪望远镜筒内使机准轴向射束见红色激光图11-25所示种产激光水准仪该仪器技术性能及观测操作与DS3型微倾水准仪相同主要用于隧道、建筑施工及室内装修等
图11-26所示掘进机自化隧道工程施工用激光水准仪进行态导向监测掘进机掘进向
首先仪器安置工作坑内按设计要求调整激光向坡度作导向基准;再调整光电接收靶与激光重合掘进机前进向发偏移则光电接收靶发偏移信号并通自控制液压纠偏装置自纠偏使机沿激光束向继续掘进
11.5.2激光铅垂仪及其应用
激光铅垂仪称垂准仪利用条与视准轴重合见激光产条向铅垂线用于竖向照直测量相于铅垂线微偏差及进行铅垂线定位传递广泛用于高层建筑、高塔、烟囱、电梯、型机械设备施工安装、工程监理变形测量
图11-27所示产DZJ3激光垂准仪其主要技术指标:
(l)测垂准测量标准偏差1/40000;
(2)视准轴与竖轴同轴误差于5//;
(3)激光光轴与视准轴同轴误差于5//
高层建筑施工用激光垂准仪向投测面控制点首先激光垂准仪安置面控制点进行严格、整平接通激光电源打激光器即发射竖直激光基准线楼板预留孔放置绘坐标网接收靶激光光斑所指示位置即面控制点竖直投影位置
11.5.3激光扫平仪及其应用
激光扫平仪称激光平面仪种平面定位仪器仪器经设置需员继续操作范围内水平、垂直扫描提供见激光水平面或竖直面作施工基准免除繁琐设置标桩等测量工作适用于室内建筑装演工程
图11-28所示SJ3激光扫平仪
保证板或花板等施工象平整度靠近板或花板处安置激光扫平仪施工各作业员均随用轻便测尺观察光迹否与测尺设计划线重合若重合光迹基准应及进行调整便保证施工象同水平面图11-29激光扫平仪检测护墙装饰板水平线、检测室内吊顶龙骨架及花板平整度、检测室内坪水平度示意图
习题与思考题
1.房屋基础放线抄平测量工作及步骤何龙门框作用
2.何控制墙身竖直位置砌筑高度
3.要建立专门厂房控制问厂房控制网何建立
4.柱吊装测量哪些主要工作内容
5.般砖砌烟囱施工何保证烟囱竖直收坡符合设计要求
6.图11-30已给新建筑物与原建筑物相位置关系(墙厚37cm轴线偏)试述放新建筑物及步骤