热电阻测量温度的Z简单回路由:热电阻、温度变换器、指示器组成。对于这个这个回路中任意一个仪表出现问题,Z终的温度显示总是不正常的。不正常的温度显示有Z大值,Z小值,在某一点保持不变,无规则的上、下波动。对于有异常温度显示时,首先对温度变换器的输入端的热电阻三根拆除(注意要作好标记,在恢复接线时不会出错),用万用表分别测量两根线,检查现场的热电阻状态是否完好。正常的情况下,其中一根线对另外两根线的电阻是一样的(如果被测对象的实际温度是高与0℃,一般都在100欧姆以上,且稳定),另外的两根线之间的电阻很小(一般只有几个欧姆),这时表示现场的热电阻是好的,并且信号电缆也是好的;否则,到现场检查热电阻本体的接线端子,如果检查的结果和在温度变换器处检查的差不多,说明热电阻坏了,需要更换。不然就是信号电缆有开路或短路的现象。如果在温度变换器处测得的热电阻是好的,那就检查温度变换器,对温度变换器加入模拟热电阻的电阻信号,在全量程的范围加入0%、25%、50%、75%、100%温度模拟信号,检测温度变换器的输出是对应的4mA、8mA、12mA、16mA、20mA的电流信号,或1V、2V、3V、4V、5V的电压信号,如果对应输入信号的输出信号是准确的,说明温度变换器的好的,否则就是有问题,如经过调整依然无法恢复,那就更换温度变换器。如果温度变换器是好的,异常现象依旧,那就要检查显示器。显示器的好坏也是通过加入信号,根据输入信号的值观看显示结果是否对应。一般情况下,这种回路出现故障的因素极大多数是在热电阻,这是因为它受外界的影响Z大。当热电阻开路时,温度显示为Z大值;当热电阻短路时,温度显示为Z小;当热电阻受外界冲击,造成电阻丝时断开时接通,或时短路时正常时,温度显示值是无规则的波动;温度显示呆板不动,基本上是温度变换器或显示器有问题。