冬季施工测温孔留置方法:测温孔布置原则
①
现浇混凝土梁板的测温孔垂直插入留置。梁测温孔每
3m
长设置
1
个,每跨宜至少设置
2
个,孔深
1
/
3
已浇筑混凝土梁的高度。楼板
每
15m2
设置
1
个,每间宜至少设
1
个,孔深
1
/
2
板厚。各区域技
术员绘制出测温孔平面布置图,
测温孔应全部编号,
测温孔应设置在
有代表性的结构部位和温度变化大易冷却部位,孔深
10
~
15cm
,也
可为板厚的
1/2
或墙厚的
1/2
。同时需对测温人员进行技术交底和安
全交底。
②剪刀墙横墙每条轴线测一块模板,
纵墙测温的模板在横墙轴线之间
梅花形布置。每块板单面设测孔
3
个,沿对角线布置,上、下测孔距
大模板上、下边缘
30cm
。
③底板每
30m2
设测温孔一个,孔深设在底板中部。现浇悬挑阳台每
个设
2
个孔。
④
测温孔留置方法:梁板测温孔用
φ20
薄铁管在混凝土刚浇筑完毕
未凝固前插入混凝土内留置,并按测温孔编号插上相对应的三角旗
(三角板两直边边长分别为
80
和
150
,采用旧竹胶板,上面用红笔
写上编号)。测温孔留置由混凝土班组负责。测温时在已浇筑找平的
板面上留设竹胶条
测点布置原则:
梁:测温孔每
100m2
建筑面积设置一个,孔深约为
1/3
梁高;
柱:
在每根柱的
1/2
高度设测温孔一个,
测温孔与柱面成
90
度角,
孔深约为
1/3
柱断面边长;
剪力墙板:每
50m2
板面设测温孔一个,孔距地面(或板面)约
1/2
板高,并距焦碳炉较远处设置,孔深约
10cm
。
现浇板:每
100 m2
建筑面积设测温孔一个,孔深
约为
1/2
板厚。