根据三相电流电压计算无功功率及功率因素?

0小0瑶0 2009-08-27
实时监测三相电流和电压就能监测出功率因素,钳型表就是这样的 请问计算的依据是什么?
评论
全部评论
鬼迷心窍★琴心
  对应三相交流电路功率:
  P=1.732(根号3)*UI cos a (有功功率) 单位:瓦
  Q=1.732(根号3)*UI sin a (无功功率) 单位:乏尔
  S=1.732(根号3)*UI (视在功率) 单位:伏安
  U:线电压 I:线电流 a:相电压与相电流的相角。
  无功功率,许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(Var)。
18 0 2016-02-04 0条评论 回复
yhejnviyk
钳形表就是电流互感器,测量的都是有效值。
16 0 2012-11-20 0条评论 回复
supermanhzq
要计算功率因数和无功功率,必须测量电压与电流的相位差。只测量有效值是无法得出。
至于能测量功率因素的仪表的内部算法,如果是数字表,基本原理就是通过高速采集电压和电流波形,分析相位差,从而得到功率因数。