仪器社区

钳流表显示屏中间有斑块故障原因及排除

涂永辉45 2016-10-18
钳流表显示屏中间有斑块故障原因及排除
评论
全部评论
努力吧姣姣
用钳形电流表判断电机故障

电工
检查电机故障时,
一般用测电笔或万用表检查。
笔者介绍几例用钳形电流表测三相异步
电机空载电流查找故障的方法。


1
一台矿石粉碎机

拖动电机为
15kW
。电机大修后空载运转正常

但不能带负荷

一加
上负载

电机就过载跳闸。
经检查,
机械、
电源方面均正常,
测电机线圈直流电阻分别是
2.4Ω

3.2Ω

2.4Ω
;用钳形电流表测三相空载电流分别是
9A



8.8A
,可以肯定电机线圈有
故障。
拆下电机端盖,
发现其中一相绕组的一根线头处已松开,
焊锡熔化。
该台电机是双线
并绕,其中一路断开,另一路仍通,所以转矩降低,只能空载转动,但带不起负荷。


2
有一台额定功率为
13kW
的电机,
线圈重绕好试机,
电机空载运行时转速正常,

上负载后,
电机转速很慢,
甚至不转。
测得电源电压及各相电阻均正常,
用钳形表测三相空
载电流基本平衡,
但电流值都偏小,
由此断定是绕组连接错误。
打开端盖发现原来是△接法
的电机误接成
Y
接法,使正常运行转距偏小,带不动负载,因为
Y
接法的转矩是△接法的
三分之一。


3
某机床用
4kW
电机,接通电源后,电机不转只有嗡嗡声。拆下电机线,测电源侧
均有电,三相电压也正常,绕组直流电阻也平衡,绝缘合格,机械转动灵活。后在开关下侧
的电机引线上用钳形电流表测空载电流,
结果两相有电流,
一相无电流。
说明导线在线管内
有故障。
拉出钢管内导线,
发现有一段导线已基本断裂,
像两根针尖一样对着,
线端有白色
氧化粉末。
这是由于穿管时拉力过大,
导线被拉细拉长,
长时间通电电流在似断未断处发热
氧化所致。此时通电线头上仍能测得电压,但不能通过电流
18 0 2016-10-19 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论