仪器社区

万用表测量的电流与电流表指示的电流相差一倍。

yuexp54218 2009-03-24
钳形万用表测量的电流与电流表指示的电流相差一倍,电流表是600/5,互感器也是600/5
评论
全部评论
跑偏汉乐园
钳形表的正确,你的互感器穿错钱了。如果钳表大过互感表的一半,那你的互感器要减去现有匝数的一半。反之加一半。
19 0 2009-03-25 0条评论 回复
zangyangshi02
钳形万用表做校正实验了,看看说明书是有变比关系的吧!
17 0 2009-03-27 0条评论 回复
yhejnviyk
1.互感器一次两匝。
2。对比一下钳形电流表与其他电流表。
2 0 2009-03-25 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论