答:应注意以下问题: (1) 选择合适的量程,防止表针冲击损坏。 (2) 测量过程中不准切换量程档,因切换过程中会造成瞬间二次开路,感应出的高压电有可能将绕组的层间或匝间绝缘击穿。 (3) 测量三相交流电时,钳住一相读数为本相导线电流,钳住两相导线读数为两相电流的代数和,为第三相的线电流值。钳住三相导线时如果三相平衡读数应为零,若有读数表示三相电流不平衡。 另外,在安全方面应注意: (1) 不允许超出绝缘规定的电压。 (2) 测量高压应带绝缘手套并有人监护。 (3) 高压回路测量禁止用导线另接电流表,电流表必须固定在钳子上。 (4) 低压回路测量允许另外接电流表。