简单的说: 1.检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的Z小频率风向的上风侧。 2.可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m。 在有效覆盖面积内,可设一台检测器。 有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。 3.需设置可嫩气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式,当不具备 设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪。 4.检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪(或楼地板) 0.3一0.6m. 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检侧器,其安装高度宜高出释放源0.5一2m。 检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m 的净空。 检测器的安装与接线按制造厂规定的要求进行,并考虑是否需要防爆规格。