仪器社区

安装气体检测仪的步骤有哪些?

zymzzy4 2016-05-30
安装气体检测仪的步骤有哪些?
评论
全部评论
ws8901311
(haigu)气体检测仪的安装
diyi步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,c应安装在距顶棚30~60cm处。用φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
2
第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号遭到干扰,将线摆好,打开顶盖。
1、无眼界气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“vcc”的端子)、信号线(标有“sig”的端子)、电源负极(标有“gnd”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20main”的一组端子的“24v、ma和gnd”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
气体检测仪如何维护
1、整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为dc4ma。
2、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。
3、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。
15 0 2017-04-14 0条评论 回复
繘鏬
气体检测系统安装规范:
a.可燃气体控制器应安装在仪表室等非防爆场所,严禁安装在防爆场所。
b.可燃气体控制器无论何种安装方式,应确保固定牢靠,避免震动、灰尘和水,环境应符合仪器说明书要求。
c.可燃气体控制器应采用相对洁净的电源,避免与大型电机设备使用同路电源。
d.可燃气体控制器应外壳接地或电源插头的地线接地。
e.可燃气体控制器的外壳严禁破坏,否则会影响屏蔽效果。
11 0 2016-05-31 0条评论 回复