仪器社区

变压器油做了色谱分析,发现氢含量严重超标,请问怎么解决

传说中的阳歌 2008-10-29
是什么原因引起的,改怎么解决
评论
全部评论
儒雅的小猪1102
针对变压器中绝缘油氢含量超过注意值的现象进行了原因分析,找出了氢含量超标的原因,并提出了相应的措施及对策。   
根据上述现象,如果绝缘油中含气量高,由其是氢含量超标,将加速绝缘油老化,使得绝缘材料使用寿命减少一半,起不到很好的散热、冷却的效果。及早发现设备内部是否有局部放电,如有局部放电会引起绝缘破坏,甚至造成事故。结合我厂出现的问题,对30B绝缘油中溶解气体进行跟踪分析,其色谱分析结果,同时做30B绝缘油的常规试验。
可能存在原因分析
1)变压器在故障下产生的气体在其内部会有一个传质过程。故障点产生的气泡会因浮力而上升,上升的过程中与附近油中已溶解的气体发生交换。气体溶解在油中,由于油的对流、扩散将气体分子传递给变压器油的各部分,热解气体溶解在油中的多少决定于气泡的大小,运动的快慢。气泡的运动与交换可以帮助我们了解故障的性质和发展趋势;
2)当热解气体达到饱和时,不向外逸散,在压力、温度的条件下饱和油内析出的气体形成了气泡。在变压器运行时,受到油的运动、机械杂质振荡,电场的影响使气体在油中溶解度减小而析出气泡。如果把这一点考虑进去比较符合实际情况;
3)变压器油中的气体是根据气相色谱仪进行检测的一种分析方法,能及早地发现充油电气设备内部存在潜伏性故障;
4)变压器设备产气的故障分为过热和放电。
过热包括低温过热、中温过热、高温过热。放电包含高能量放电:又称电弧放电。特征气体是乙炔和氢。低能量放电:又称火花放电,是一种间歇性放电故障。特征气体是乙炔和氢,总烃一般不高。局部放电:指液体和固体绝缘材料内部形成的一种放电现象。简称气泡放电。特征气体是氢组分Z多;
5)检测变压器油中溶解气体能检测出哪些气体超标,诊断变压器内部隐藏的故障。故障下产生的气体有一定的累计性。充油电气设备潜伏性故障所产生的可燃性气体溶解于油中,随着故障的持续,气体不断的产生、积累,Z后析出气泡。所以油中故障点积累到一定程度是诊断变压器故障存在和发展趋势的一个依据;
6)当变压器内部产生故障有气体析出时产生气体的速度要引起注意。正常情况下充油的电气设备在热和电场的作用下也会产生一些气体,但产气速率缓慢,设备运行时间不长,脱气后,油中含气量很低时不需要用产气速率来判断,以免产生误差。当设备内部存在故障时,运行中的变压器产生气体的速度加快;
7)对于充油的电气设备中溶解气体主要来源于空气的溶解,正常运行下产生的气体。故障运行下产生的气体。凡是变压器油枕用金属膨胀器(内部为不锈钢)容易与油反应,产生氢气超标的现象较高。绝缘材料在不同温度、能量的作用下也会产生气体。
3.2故障判断
1)据表分析,只有氢含量超标,其它组分稳定,不具备过热和放电的条件。设备内部进水受潮或者固体绝缘中含有水分在电场的作用下都可产生大量的氢气。表1中可以看出随时间的增长氢含量下降,说明变压器内部无水分产生。表2中的常规试验各项指标合格表明:绝缘油中水分合格。也无杂质。而且相应的电气试验均合格,表明此绝缘油的物理性质和化学性质没有变,油质本身是合格的;
2)结合以上实验的分析情况,用户积极与特变电工联系,基本判断变压器内部无故障,产氢原因不是变压器内部故障导致,而是因为变压器内部绝缘纸材质原因及气泡放电所致,随气泡量的减少,产氢量会趋于稳定。
4 结论
通过对高备变跟踪监督及分析处理,目前30B氢气含量稳定控制在160ul/l左右,截至目前为止无增长趋势。通过跟踪监督及分析也使得我们增加了处理类似问题的经验。确保了某发电厂变压器安全稳定运行。
16 0 2017-10-08 0条评论 回复
linankakashi0
(1)维一安全可靠是更换变压器油。
(2)请变压器油再生厂处理。http://www.lushuntec.com/products/byz_series_oil_purifier.asp
(3)大城市的电力局有变压器油处理设备。请他们协助解决。
7 0 2008-10-30 0条评论 回复
高赵勇菊
我们这里变压器的油质出现问题,都是采用先进的过滤设备,去除杂质,水分等等,不知道氢能不能过滤去,那要打听有专门过滤油设备的,看他们过滤到什么程度。也许过滤应该是可以去除的。这种过滤,不是一般过滤,而是成套设备科学的运作。
好像是碳的化合物啊,过滤可以去除。
5 0 2008-10-30 0条评论 回复
米阿米
一般地,色谱分析可以分析出变压器绝缘油中溶解气体的含量,主要有氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳等。(甲烷、乙烷、乙烯、乙炔四种气体的总和,称之为总烃。)
对上述气体的含量进行分析,可以判断变压器内部的状态是否正常。

组份/日期单 位运行油国标2010-12-272011-1-24氢气H2μl/L<1500.00 5.00 甲烷CH4μl/L/0.20 0.20 乙烯C2H4μl/L/0.00 0.00 乙烷C2H6μl/L/0.20 0.20 乙炔C2H2μl/L<50.00 0.00 总烃μl/L<1500.40 0.40 一氧化碳COμl/L/3.20 12.00 二氧化碳CO2μl/L/128.20 142.20

对变压器绝缘油的理化指标进行分析,则称之为简化验试验。主要分析:击穿电压、黏度、闪点、密度、倾点、含水量、介质损耗、酸值等等。
理化指标,反映变压器绝缘油本身的状态,也可反映变压器绝缘状态等。

酸值mgKOH/g≤0.1///闭口闪点℃不比前一次测定低5///微水mg/kg≤35///击穿电压kV ≥30///水溶性酸Ph值/≥4.2///介损(90℃)%≤4.0///糠醛mg/L≤0.75(运行15-20年)//0.02 颜色////表面张力(25℃)mN/m≥19///体积电阻率(90℃)Ω.m≥5×109///
8 0 2015-10-30 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论