请问气体灭火系统的组合分配方式可以同时对所有保护区域进行灭火吗

hu575710524 2011-11-17
评论
全部评论
drema365
不可以。
组合分配方式气体灭火系统是针对Z大的保护区计算的灭火剂用量(比如有4个防护区,Z大的一个是200立方,那就按200立方计算灭火剂用量)。如果同时对所有保护区域进行灭火,灭火剂用量不够。所以不可以。
如果对所有保护区域进行灭火,不需要组合分配式,所有保护区域只是一个防火分区,全部进行计算气体用量,造价太高,不经济。 所以才有组合分配系统。这个系统考虑的是不可能同时有2个以上的防护区发生火灾。
16 0 2017-11-24 0条评论 回复
帅雨h
不可以的。如果对所有保护区域进行灭火,不需要组合分配式,所有保护区域只是一个防火分区,全部进行计算气体用量,造价太高,不经济。 所以才有组合分配系统。这个系统考虑的是不可能同时有2个以上的防护区发生火灾。 如需考虑全部着火的话可以用预制灭火系统,也就是通常说的柜式。
2 0 2011-11-18 0条评论 回复
chtpcb
结合组合分配式的意义是:将整个空间分割成多个喷头保护的防护区域,当一个区域着火时,系统自动/手动打开该区域的喷头进行灭火,并可打开相邻区域的喷头进行防护,避免火势蔓延。因此选择组合分配式,具有针对性、时效性、经济性。
组合分配式是对目标空间(即所有防护区域)消防防护的组合分配,灭火剂量是其中Z大防护分区的所需的剂量,灭火策略是将火灾扑灭在 初始的 区域性阶段。
选择组合分配式,就是存在着一个需要 ZD防护 的地方。你若觉得到处都需要一样的防护力度,大可选择 悬挂式 超细干粉自动灭火装置 多具 联动 系统。
9 0 2011-11-28 0条评论 回复