仪器社区

给马弗炉配电线

收藏爱好者00 2008-08-19
有一台 60KW 380V 三相四线制的马弗炉 需要配一根100米长的电线 我应该买多粗的呀?
评论
全部评论
八月离情
根据三相负载对称功率功式:P(功率)=)√3×U(电压)×I(电流)×cinφ(功率因数)可得:
I=P/U√3cinφ=60000W÷(380V×1.732×1)
=91.16(A) (马弗炉是纯电阻电路cinφ取1)
100米线路损耗约10%,可取100A多点电流
由电工手册查:
1.明线敷设(1).用35平方毫米塑料绝缘铝芯电线(12)或35平方毫米橡皮绝缘铝芯电线(11);
(2).用25平方毫米塑料绝缘铜芯电线(130A)或25平方毫米橡皮绝缘铜芯电线(120A);。
2.穿管敷设(1)用70平方毫米塑料绝缘铝芯电线(12)或70平方毫米橡皮绝缘铝芯电线(11);
(2).用35、50平方毫米塑料绝缘铜芯电线(10、120A)或50平方毫米橡皮绝缘铜芯电线(110A)。
14 0 2008-08-20 0条评论 回复
yuexiayoulong
分3相星型接法,加一零线。每一相20KW约40A电流。用3*10+1电缆即可。
13 0 2008-08-20 0条评论 回复
蓖叹淮癣且
60KW的马弗炉的电流在160A左右,根据经验公式,可知需要50平方的铜线.
15 0 2008-08-20 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论