根据三相负载对称功率功式:P(功率)=)√3×U(电压)×I(电流)×cinφ(功率因数)可得:
I=P/U√3cinφ=60000W÷(380V×1.732×1)
=91.16(A) (马弗炉是纯电阻电路cinφ取1)
100米线路损耗约10%,可取100A多点电流
由电工手册查:
1.明线敷设(1).用35平方毫米塑料绝缘铝芯电线(12)或35平方毫米橡皮绝缘铝芯电线(11);
(2).用25平方毫米塑料绝缘铜芯电线(130A)或25平方毫米橡皮绝缘铜芯电线(120A);。
2.穿管敷设(1)用70平方毫米塑料绝缘铝芯电线(12)或70平方毫米橡皮绝缘铝芯电线(11);
(2).用35、50平方毫米塑料绝缘铜芯电线(10、120A)或50平方毫米橡皮绝缘铜芯电线(110A)。