各位大虾请指点: 在660X6的空气管道上安装了孔板通过差压测流量(设计提资差压为1KPa),管道变径后为529X6,在变径后0.5米处安装流量调节阀DN500。 工艺孔板制造要求提资:管道Z大流量7994,常用流量4996.25,Z小流量1998.5,介质温度20,介质密度(空气... 各位大虾请指点:
在660X6的空气管道上安装了孔板通过差压测流量(设计提资差压为1KPa),管道变径后为529X6,在变径后0.5米处安装流量调节阀DN500。
工艺孔板制造要求提资:管道Z大流量7994,常用流量4996.25,Z小流量1998.5,介质温度20,介质密度(空气)1.293,工作压力范围8-9KPa,管径660X6。
现象:
在排除了变送器故障、孔板安装、取压管泄露、孔板计算错误等其他因素之后,管道660压力为8KPa,发现当阀门开到40%时,变送器测量差压为2KPa(设计为1KPa为满量程),无法测量流量导致无法投入流量自动控制。
问题:
现在主要是不知道是哪里有问题,是孔板流量设计太小,还是因为变径造成了管道工况变化(我们以前都是孔板与调节阀安装在一段管道上),还是阀门口径选大了。
孔板流量误差大,孔板流量设计小了实际流量大才引起超量程.你把量程放大再算,再选个差压,改变变送器量程即可.