仪器社区

室内空气检测如何选点?

yundouurk73 2016-05-19
评论
全部评论
zs0408
  确定室内空气检测选点原则如下:
  1. 采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,小于50 m3的房间应设1~3个点,50~100m3的房间应设3~5个点,100m3以上至少设5个点,在对角线上或梅花式均匀分布。
  2. 采样点应避开通风口,距离墙壁大于0.5m。
  3. 采样点高度,原则上与人的呼吸带高度一致,相对高度0.8~1.5m之间。
  4. 采样时间和频率,评价室内空气环境质量对人体健康的影响时,应在人们正常活动情况下采样,至少监测一天,每日早晨和傍晚各监测一次。早晨不开门窗,每次平行采样。
  对建筑物的室内空气质量进行评价,应选择在无人活动时采样,至少监测一天,每日早晨和傍晚各监测一次,都不开门窗,每次平行采样。
  5. 预防和控制室内空气污染的主要途径如下:
  (1)提高室内空气污染FZ意识,养成科学的生活习惯,每天定时开窗通风换气,即使在冬天也要坚持。
  (2)烹调时切勿将食用油过度加热。做饭时应打开抽油烟机或开窗换气,降低由燃烧和烹调造成的室内空气污染。
  (3)尽量不在室内吸烟,以减少烟雾产生的室内空气污染。
  (4)在室内装修时应慎重选择建筑、装饰材料,切忌过度装修。
  (5)在选购家具时应选择实木家具,尽量不选密度板和纤维板等材质的家具,以减少粘合剂中甲醛的释放。
  (6)刚装修好的房间不要急于入住,应开窗通风一段时间后入住。由于建筑、装饰材料和家具中甲醛的释放是一个缓慢的过程,入住后仍需每天开窗通风换气,以保证房间中有足够的新风量。
  (7)尽量不在室内饲养宠物,被褥、毛毯和地毯应经常在阳光下晾晒,以避免尘螨孳生。
  (8)在室内培育一些绿色植物,可起到一定净化空气的作用。
  (9)当感觉室内空气质量不好时,可请具有资质的北京大元环境检测技术研究ZX进行检测。
  
1 0 2017-12-16 0条评论 回复
德米那龙230
室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T167—2004 中的布点,如下规定:

布点和采样

布点原则
  采样点位的数量根据室内面积大小和现场情况而确定,要能正确反映室内空气污染物的污染程度。原则上小于50m2的房间应设1~3个点;50~100m2设3~5个点;100m2以上至少设5个点。

布点方式
  多点采样时应按对角线或梅花式均匀布点,应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m,离门窗距离应大于1m。

采样点的高度
  原则上与人的呼吸带高度一致,一般相对高度0.5~1.5m之间。也可根据房间的使用功能,人群的高低以及在房间立、坐或卧时间的长短,来选择采样高度。有特殊要求的可根据具体情况而定。

采样时间及频次
  经装修的室内环境,采样应在装修完成7d以后进行。一般建议在使用前采样监测。年平均浓度至少连续或间隔采样3个月,日平均浓度至少连续或间隔采样18h;8h平均浓度至少连续或间隔采样6h;1h平均浓度至少连续或间隔采样45min。

封闭时间
  检测应在对外门窗关闭12h后进行。对于采用集中空调的室内环境,空调应正常运转。有特殊要求的可根据现场情况及要求而定。
7 0 2016-05-20 0条评论 回复