仪器社区

冷冻式干燥机经常发生油压差故障跳机的原因,请高手帮我分析一下。

邹飞任 2011-10-23
压差值范围是多少
评论
全部评论
imy84368533
你要看是高压跳 ,还是低压跳,要是高压跳 那就清洗冷凝器,要是低压跳那就加氟利昂
2 0 2011-10-24 0条评论 回复