蛋疼de青春baby 2017-07-09
刚修了一台冷冻式干燥机,换了压缩机,修的蒸发器内漏,换了过滤器,用了半个月客户说偶尔报过压保护,今天去给他修的,用户说昨天晚上报了三次过压保护,刚开机高压1.1,低压0.3,运转一段时间压力就上来报过压保护,一般是哪方面的原因?压缩机回气管不怎么... 刚修了一台冷冻式干燥机,换了压缩机,修的蒸发器内漏,换了过滤器,用了半个月客户说偶尔报过压保护,今天去给他修的,用户说昨天晚上报了三次过压保护,刚开机高压1.1,低压0.3,运转一段时间压力就上来报过压保护,一般是哪方面的原因?压缩机回气管不怎么凉
评论
全部评论
太古神王八一
高压过高的原因,现场环境温度高,散热器脏,冷媒不够或者过多,冷干机与空压机不匹配,空压机出气温度高。你说的回气管不够凉,如果是空载的情况不够凉,那就是冷媒少了。
20 0 2017-07-09 0条评论 回复