冷冻式干燥机低压压力过低
limin197311
2010-08-05
冷冻式干燥机停机机内雪种压力正常,开机时高压压力正常低压过低导致跳机,过滤器至膨胀阀之间有霜
评论
全部评论
太古神王八一
运行中引起的原因有
1.毛细管或膨胀阀有堵塞现象或开启太小,使冷媒供液量不足
2.冷干机负荷太小
3.蒸发器铜管表面结霜影响传热
4.压缩空气含油量过大,在铜管表面蒙上一层油污影响传热
5.冷媒系统有慢性泄露,导致冷媒(制冷剂)不足
6
0
2010-08-15
0条评论
回复
ddcoco97
wer
9
0
2010-08-13
0条评论
回复
qq7881111
膨胀阀开度过大,可调小试试
20
0
2010-08-13
0条评论
回复
抽烟_真好
制冷剂量多少的问题
17
0
2010-08-06
0条评论
回复
fangshaw83
那就是冷冻干燥机的冷量不能被带走,你可以把你低压保护值调的更低一点。
6
0
2010-08-09
0条评论