E+H FMR57雷达物位探测仪测量液位不准,怎么调试啊?
-
E+H FMR57雷达物位探测仪测量液位不准,怎么调试啊? 按照说明书调试以后 ,电脑显示的百分比还是不准 误差很大。求提供靠谱的方法 急~!
全部评论(1条)
-
- 孤殇剑1986 2017-12-03 00:00:00
- 表头显示准吗?如果表头显示准的话,就是4-20mA的对应量程和控制室对应不上,检查4-20mA的量程。如果不准,看下空高,标高等设置参数是否不对。参数都对的话,看下有没有回波干扰,有干扰的话可以做一下波形YZ。
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- E+H FMR57雷达物位探测仪测量液位不准,怎么调试啊?
- E+H FMR57雷达物位探测仪测量液位不准,怎么调试啊? 按照说明书调试以后 ,电脑显示的百分比还是不准 误差很大。求提供靠谱的方法 急~!
2017-12-02 14:39:41
541
1
- VEGA68雷达物位
- VEGA68雷达物位选型样本谁有给发一份吧~!1 3 7 1 9 3 5 9 3 8 @ q q .c o m
2013-08-06 12:26:58
298
1
- 红外线液位探测仪怎么按装
- 红外线液位探测仪怎么按装
2018-12-14 17:37:54
365
0
- e+h fmd77差压传感器测量液位怎么设置量程
2018-11-21 17:08:47
370
0
- 雷达液位计现场调试的时候怎么屏蔽虚假物位?
2014-10-15 07:25:18
467
5
- 差压变送器显示液位不准?
- 子母罐采用罗斯蒙特差压变送器3051系列,在进液和平稳状态下,显示的液位正确,在出液的时候,显示液位不正确,并且波动很大,有可能产生这种情况的原因有哪些?怎么解决?
2012-09-02 04:22:08
574
2
- E+H导波雷达液位计液位跳变是什么原因
2012-12-18 16:08:54
866
3
- E+H雷达液位计回波质量为0db,为什么液位还可以测量?
2013-07-31 01:34:54
552
2
- 导波雷达液(物)位计应该怎么样选型?
2012-07-20 13:26:05
334
3
- 雷达物位仪,我们厂想测废料能用吗?雷达物位仪测量精度高多少
2011-08-16 07:08:09
427
2
- 超声波测液位会随着液位变化而不准
- 我在用超声波测液位时发现随着液位变化超声波测得的液位不准,具体情况是,当我在水是静态时,用超声波测液位测得的数据比较准,当我把液位升高或降低时超声波测得的液位就不准了。不知道是什么原因。
2013-04-26 11:47:42
337
2
- 利用雷达测物位时
- 利用雷达测物位时,其发射的波是电磁波,请问电磁波是如何在空气中或者真空中传播的?它与介质之间发生了什么反应?多谢!
2010-11-11 01:34:43
394
2
- E+h雷达液位计输出的是测量距离,不是输出的液位,这个怎么破?
- 输出跟液位刚好相反呀 大神帮忙
2014-05-04 00:57:36
412
1
- 差压变送器测量液位
- 请大概讲讲这道怎么做,Z好说一下结果让我对照一下。
2018-06-03 19:23:54
338
1
- 射频导纳物位仪表能连续测量液位吗?DPDT是什么信号???
2012-01-12 00:29:28
392
3
- 雷达液位计用于测量什么介质的液位
2017-05-07 20:28:49
433
1
- 测量液位多少米能够用雷达液位计
2017-04-11 04:04:01
322
2
- 雷达液位计测量波动液位会不会不准确
- 雷达液位计测量波动液位会不会不准确,比如说液位在不停的跳变,或者因为液位波动导致此时测得的液位值并非真实值,和真实值有偏差等等现象的发生,如有Z好说明如何解决
2015-05-23 07:06:07
432
1
- 邯郸哪里有买雷达液位计 雷达物位
2018-04-17 18:10:11
395
2
- E+H的雷达液位计没有液位却显示百分之99.3这是什么情况?
2016-10-24 18:08:24
542
2
参与评论