测试整个接地网的接地电阻,要求电流极5倍地网对角线长度拉线,电压极2.5倍地网对角线长度拉线打探针。但是光是拉线的电阻就已经大于1欧了,怎么保证或者说修正能得到比较精确的地网接地电阻值?
导线电阻对测试结果没有影响,但测试结果必须经过校正,即校正数据=测量数据-引线阻值。
引线阻值的测量方法:将接地电阻表C1与P1端短接,C2与P2端短接。将引线全部打开,不要缠绕,线的两端分别连接C1端和C2端,然后按测试按钮,像测量接地电阻一样,表上即显示这段线路的阻值。
这里说的引线指的是测SY的延长线,是一根线,线的两端分别接C1和C2。看一下接地电阻表的原理图就明白了。