低压电机的绝缘电阻和对地电阻(接地电阻)是怎样测量的

ddyy0619 2011-12-07
用wan能表能就能测量出绝缘和对地吗?还是要用摇表?低压电机的相对相或者相对地的绝缘电阻正常值大概是多少兆欧或者多少欧?测量相对地是不是表笔一头接相线端,一头接电机外壳?。。。低压电机的接地电阻又该是怎么测量?是把表笔一头接任何一绕组,一头对大... 用wan能表能就能测量出绝缘和对地吗?还是要用摇表?低压电机的相对相或者相对地的绝缘电阻正常值大概是多少兆欧或者多少欧?测量相对地是不是表笔一头接相线端,一头接电机外壳?。。。低压电机的接地电阻又该是怎么测量?是把表笔一头接任何一绕组,一头对大地吗?接地电阻的正常值是大概多少为正常?希望能得到详细点的解析步骤。谢谢
评论
全部评论
人性本贱丶
1、绝缘电阻用兆欧表检测,测量相间电阻时夹住两相线头,测量对地电阻时一端夹住电机引线,一端夹住外壳(注意接触要好),都要求在0.5MΩ以上。
2、电机没有接地电阻一说,接地电阻是地线的专有检测项,要求在4Ω以下,是用另一种摇表检测。
3、所谓低压就是指交流电压1000V以下,而这里我们说的电动机一般电压都是交流380V,或者是440V或者是 660V等几个等级的异步电动机.
异步电动机是相对于同步电动机说的,同步电机的转速的计算公式n=60f/p f为电源频率,P为电机的极对数,但是这个是理论的转速,一般电机都会受到各种不可消除的外力,使的电动机实际的转速低于上述公式计算的电机转速,被称为电动机。也就是说他们之间存在差值,不同步。
13 0 2017-09-13 0条评论 回复
蒯华茂
这个简单啦 测接地电阻 摇表测量的时候先效一下表 用两个表头夹住接线盖的螺丝孔然后开始摇应该是没电阻值的,然后再夹一相另一相可以在螺丝孔里不动,然后开始摇 速度为120/分这个摇表盖子上有写吧!正常的阻值应该在200以上的。用万用表测也是同样的方法,只是档位可以放在Z大的电阻量程上或者是导通档上就好!相与相之间该是导通的,对地的电阻是无限大得或者说万用表测不出来的
17 0 2011-12-08 0条评论 回复
mixdulexs
绝缘对地要用摇表摇的,(万用表打到Z大量程时,也只能测出绝缘极低的情况,所以一般不要采用)
相对相,或者相对地的情况:在热态的情况下(比如烘潮后),要大于1.5兆欧,在冷态的情况下,要大于5兆欧,具体要求还要看马达的功率,用途等
测量相对地和马达对地时,邀标的红接线夹接接线端,黑接线夹接接地线(或者马达的外壳,要注意一点,马达外壳必须与黑接线柱接触良好)
接地电阻原理上说不存在的,因为马达的外壳必须与接地线连接,其原理就是防止马达的线圈漏电后,危机检修人员,所以说,接地电阻应该为0才对
15 0 2011-12-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论