airynick33 2008-07-23
拜托各位大哥大姐,你们这个季节系数是出自哪个规范或者出自标准?还有吉林省的季节系数是适用于以上数据吗?
评论
全部评论
lanclo9336
接地电阻测试需要将接地引下线接通大地,但大地电阻因季节变化而有差别,故需要电阻测试季节系数以调整。

对不同的接地电阻测量方法,提出如下要求:
(一)采用普通电压电流比率计型接地电阻表(俗称“接地摇表”)测量接地电阻时,通过铁塔的接地装置应将接地引下线与铁塔分开后进行测量;通过非预应力钢筋混凝土电杆的接地装置,应从杆顶将接地引下线与避雷线脱离后进行测量。
(二)采用钳形接地电阻测量仪(俗称“钩表”)测量接地电阻时,不得将接地引下线与铁塔分开进行测量,但应通过摸索和使用该型接地测量仪的经验,消除可能产生的误差。对架设有绝缘地线的线路,不得使用钳形接地电阻测量仪测量杆塔的接地电阻。
(三)接地电阻季节换算系数,在没有取得经验数据的情况下,可参考表1:接地电阻季节换算系数表。 接地电阻季节换算系数表
测试月 2、3月 4、9月 5、6月 7、8月 10、11月 1、12月
系数 1.0 1.6 1.95 2.4 1.55 1.2
http://zhidao.baidu.com/question/43397646.html?fr=qrl
10 0 2016-12-02 0条评论 回复
tz5vy7
3 0 2008-07-24 0条评论 回复