仪器社区

怎样检测接地装置接地是否良好

panyajuu452 2012-03-07
评论
全部评论
人性本贱丶
测量接地电阻的方法有仪表测量法、摇表测量法和万用表测量法。
大电流接地系统,接地装置的接地电阻值在一年内任何时候都不应超过0.5Ω;
小电流接地系统,接地装置的接地电阻值一般不宜超过10Ω;
独立避雷针的接地电阻值一般不大于25Ω;
安装在架构上的避雷针其接地电阻值一般不大于10Ω。
采用不同的接地的形式,选择不同的接地材料都会影响接地电阻的大小。影响接地电阻的还有土壤电阻率ρ,钢材等效直径d,地网面积S,埋设深度H,接地极长度L,形状系数A。
在电力系统中,为了降低接地电阻,加速接地电流的扩散,减少地电位的升高,获取精确的接地电流以提高继电保护的灵敏度,广泛采用接地装置。接地装置是接地体(埋入地中并与大地直接接触的一组金属导体)和接地引下线(电气设备接地部分与接地体连接的金属导体)的总称。接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻,接地电阻值的大小直接反应接地装置的工况,它不仅关系到检修和运行人员的人身安全,还直接影响有关保护动作情况,所以接地电阻的测量非常重要。
15 0 2017-09-21 0条评论 回复
love花颜勿语
使用“接地电阻测试仪”测量接地电阻值,通常应小于4欧姆。
14 0 2012-03-08 0条评论 回复
爹花落t陀
使用兆欧表测量保护接地和变压器中性点,配电变压器总容量为100千伏安及以下不得小于或等于10欧;配电变压器总容量大于100千伏安不得小于或等于4欧。
零线重复接地不得小于或等于10欧。
当配电变压器总容量不超过100千伏安,且重复接地有三处以上是,没一重复接地电阻不得小于或等于30欧。
9 0 2012-03-09 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论