仪器社区

什么是恒温恒湿实验室?

鹿小萌sunshine 2017-05-01
评论
全部评论
夭夭桃枝
恒温恒湿实验室
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。恒温恒湿环境的需求越来越大,应用的领域也越来越宽广。
中文名
恒温恒湿实验室
外文名
Constant temperature and constant humidity laboratory
调节方式1
变频调节
调节方式1
冷冻水调节方式

恒温恒湿应用
在恒温恒湿实验室领域,随着对质量控制的要求越来越严格,恒温恒湿环境的需求越来越大,应用的领域也越来越宽广。实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。
恒温恒湿试验:
规格型号:LRHS-025-SGD/BJYSL-DHS-100
温度范围:RT+10℃~+100℃
湿度范围:85%~98%RH
温度均匀度:±2℃ (空载时)
湿度均匀度:±3%RH
温度波动度:±0.5℃(空载时)
湿度波动度:±0.5%
温度偏差:±2℃
湿度偏差:±2%

试验室标准配置
测试孔:在机器左侧安装ø50mm,用于外接测试电源线或信号线使用(孔径和孔数需在订货前另说明)
箱盖与盐雾腐蚀试验箱共用
试验箱内可单独做盐雾试验和恒温恒湿试验,有转换功能,互不干扰
还可在箱内放置适当尺寸的液体浸泡槽
试验方式为垂直上下两厢式,顶部采用大功率直线电机通过控制器做上下直线式转换
高温箱到盐雾箱之间的转换时间为10秒左右
上下高度均具有限位光电开关
上下两层之间密封采用挡板式封闭方法,即在样品进入或退出盐雾箱或高温箱时,中间挡板都会自动落下以保证上下两层之间的密封
温度恢复时间小于5分钟
箱内放置一个由用户规定尺寸的盐液浸泡槽,槽里温度30℃~50℃之间,温度可调有实时的温度控制仪显示,PT100铂金电阻测温体感温传感器
盐液制冷系统采用盘管式冷却方式

恒温恒湿分类
主要包括四方面
1、实验室装修:要求严格的保温隔湿性能,建议实验室四个立面采用彩钢复合板,
恒温恒湿实验室
顶和底面采用PE保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗,要求采用双层真空玻璃窗。
2、实验室空调:实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。
变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须wan美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高,。
冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果Z为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.1℃,湿度±1%以内。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大。
3、通风方式
通风方式经历过好几个历史阶,从Z初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在Z先进的上风管+微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。
4、新风系统
新风系统的diyi作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,也是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳妥定。
13 0 2017-05-02 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论