电力负荷计算表中 Kx Cosφ tgφ P Q S I (kVAR) (A) 各代表什么意思?

利尽则散 2017-12-30
评论
全部评论
1044821
KX是需要系数,也就是你设备投入使用时的功率与总设备功率的比值
Cosφ是补偿系数,也就是无功功率能补偿的系数
tgφ为附加负荷的用电设备组的平均功率因数角的正切值
下面的很简单 P是有功功率 Q是武功功率 S为视在功率,I就是瞬时电流,I主要是配置母线排时使用
配置变压器主要是看算出的Sjs值,也就是实在功率值,比如Z终算出你设备的视在功率Sjs为1800KVA,你就要配置2000KVA的变压器。
计算过程的话就是设备功率*KX得出P,设备功率*KX* tgφ得出Q,
然后P*K∑P=Pjs Q*K∑Q=Qjs 然后根据电容补偿量算出补偿功率,无法补偿的功率加上Pjs就是Sjs 也就是视在功率。
具体的计算过程叙述比较麻烦,你可以去百度文库看一下别人算的负荷计算表,根据要求不同,计算方法可能有所不同。