我通过设计院的负荷计算表模板算出一个工程电气设备的“无功功率=352.09 Kvar”,
“视在功率=586.75 KVA”
怎样确定无功功率补偿柜的电容个数?
我查了资料电容器的额定容量大概有:5,7.5,12.5,15,20,25,30、34、50、67(kvar)
现已知功率因数0.8。总有功功率469.4KW。提高到0.9后有功不变,
则视在0.9=469.4/0.9=521.6KVA
无功0.9=521.6*0.435=226.9kvar
Q+=352.09-226.9=125.2kvar
所以理论需要补偿的无功容量为125.2KAVR。