既然这么问,应该是没有为通风机单独安装功率表。那么实际功率的计算可以用钳形表来实现。
钳形表测的电流后,用公式P=1.732*U*I*cosφ,也就是P=1.732*220*钳形表电流*0.8。三相电机取0.8功率因素吧,如果通风机是稳定的负荷,就不考虑这个误差值。严谨的化,一天测两次,测个几天,取个中间值,然后按这个公式换算。也可以反过来算,测的实际电流后除去额定功率大致就可以取多大功率因素的值。比如,额定100KW,实测85KW,那就是取0.85了,其实关于这个功率因素并不是固定的,实际操作就是按你这部电机的性能来取功率因素好了。
一句话,分时间多测几次多算几次,取中间值就OK了。