主风机实际功率怎么计算

gyl18265592803 2012-11-20
评论
全部评论
1044821
既然这么问,应该是没有为通风机单独安装功率表。那么实际功率的计算可以用钳形表来实现。
钳形表测的电流后,用公式P=1.732*U*I*cosφ,也就是P=1.732*220*钳形表电流*0.8。三相电机取0.8功率因素吧,如果通风机是稳定的负荷,就不考虑这个误差值。严谨的化,一天测两次,测个几天,取个中间值,然后按这个公式换算。也可以反过来算,测的实际电流后除去额定功率大致就可以取多大功率因素的值。比如,额定100KW,实测85KW,那就是取0.85了,其实关于这个功率因素并不是固定的,实际操作就是按你这部电机的性能来取功率因素好了。
一句话,分时间多测几次多算几次,取中间值就OK了。
13 0 2017-09-03 0条评论 回复
love花颜勿语
铭牌上面有 额定功率的。
要是用来计算的话,乘以 需要系数
10 0 2012-11-21 0条评论 回复
direct606
风机有相似原理,如果你想设计风机或想测量风机,都可以利用相似原理。这本书对从事风机水泵的人极有用。
7 0 2012-11-21 0条评论 回复