请问做变压器的负载试验为什么要两个功率表?原理是什么?
执笔执言莫执心
2010-03-04
我新手,看了接线图 和我们厂的试验台,是用2个瓦特表 度数大的减去度数小的。但是为什么呢?原理是什么啊? 还有就是能不能发一个原理图啊? 菜鸟请教各位了。拜谢!
评论
全部评论
车建保
这很简单麻:既然是变压器的负载试验,那么肯定变压器的损耗是一个必须的Z重要的指标。只有装了两个功率表,也就是测出输入和输出二个功率值,才能计算出变压器的功率损耗来那就是输入功率-输出功率。
15
0
2010-03-05
0条评论
回复
闄嗕箣鏄傗榾
三角形接法测总功率的两瓦法倒是知道,不过那个是总功率等于量表测得的功率和。
两表示数相减倒是没听说过,电路图什么样,用来干啥的