楼内总配电箱的总断路器(供电局的)额定工作电流为350A,进户电缆为4*185铜线电缆. 如果楼内所有电器设备功率约为280KW,是不是超容量了啊,该配多大的容合适。 1、 i=280000/(1.732*380*0.9) 2、 i=280000*0.5(系数)/ (1.732*380*0.9) 哪个计算的对啊... 楼内总配电箱的总断路器(供电局的)额定工作电流为350A,进户电缆为4*185铜线电缆.
如果楼内所有电器设备功率约为280KW,是不是超容量了啊,该配多大的容合适。
1、 i=280000/(1.732*380*0.9)
2、 i=280000*0.5(系数)/ (1.732*380*0.9)
哪个计算的对啊 ,如都不对,该怎么计算。谢谢。
如果需用系数按1算,运行电流将达到472A,相比于350A,是超了。
那个0.5是需用系数,是一个经验值,对于不同场合你自己取不同的值。假设一栋楼里有10家人,每家有10个灯,则总共有100个灯,但理论上100个灯不可能同时亮着。如果同时量50个,则需用系数是0.5.