无语哎呀 2013-03-05
楼内总配电箱的总断路器(供电局的)额定工作电流为350A,进户电缆为4*185铜线电缆. 如果楼内所有电器设备功率约为280KW,是不是超容量了啊,该配多大的容合适。 1、 i=280000/(1.732*380*0.9) 2、 i=280000*0.5(系数)/ (1.732*380*0.9) 哪个计算的对啊... 楼内总配电箱的总断路器(供电局的)额定工作电流为350A,进户电缆为4*185铜线电缆. 如果楼内所有电器设备功率约为280KW,是不是超容量了啊,该配多大的容合适。 1、 i=280000/(1.732*380*0.9) 2、 i=280000*0.5(系数)/ (1.732*380*0.9) 哪个计算的对啊 ,如都不对,该怎么计算。谢谢。
评论
全部评论
我凯巨帅1
280KW是总容量,也叫装机容量;第二算法是考虑了需用系数(负荷率);
理论上怎么计算总有差别。
实际应用还是看电功率表,如果电流不超过350A,就没问题。
18 0 2013-03-06 0条评论 回复
EFGgreat
一般系取0。7。功率因数如是日光灯(不是电子式整流器)取0。75。空调功率因数也是一样。
1 0 2013-03-06 0条评论 回复
冲绳8188
如果需用系数按1算,运行电流将达到472A,相比于350A,是超了。
那个0.5是需用系数,是一个经验值,对于不同场合你自己取不同的值。假设一栋楼里有10家人,每家有10个灯,则总共有100个灯,但理论上100个灯不可能同时亮着。如果同时量50个,则需用系数是0.5.
10 0 2013-03-06 0条评论 回复