仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

功率表和电流互感器精度的关系

701526 2008-02-29 10:25:48 621  浏览
  • 同一条线路,2个功率表分别在上级变电站出线侧和下级配电室进线侧,所配的电流互感器精度不同,为0.5和0.2级的,变比分别是750/5和1000/5的,一个月下来,2个功率表计量的功率相差达10000度,想知道是否正常,精度对计量的影响怎么计算啊????

参与评论

全部评论(3条)

  • zo7pt9 2008-03-02 00:00:00
    电量出现差值是很正常的。排除接线错误因素后,互感器的精度,线路的截面和长度,负荷的大小及功率因数高低,圴会影响到线损,导致出现计量差值。 一般来说,0.2级电流互感器要比0.5级电流互感器计量精度高,这只是在设计、制造和检验上是这样;在使用时,0.5级电流互感器的误差不会超过0.5,但并不是说,它运行中就是0.5,还可能是0.1,超过0.2级的;因而,可以肯定地说,你出现这么大的差值电量,绝不是精度一方面造成的。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • MYBaiMJL 2008-03-01 00:00:00
    电流互感器是用来测量电流大小的,只要一次侧线圈绝缘的耐压等级满足被测电路的电压等级要求,就可用来对被测电路进行电流测量。电流互感器的负载主要是电流表一类的低阻抗表,因此电流互感器的实质是一台工作在短路状态下的升压变压器。电流互感器使用时必须注意三点:1.副边的一端和铁心都应可靠接地;2. 工作时副边绕组不能开路(否则会感应高电压对设备或人身安全构成威胁);3.副边绕组所带负载阻抗不可太大,否则会影响测量精度。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • Ilonely_殇 2016-08-13 15:07:33
    电流互感器是用来测量电流大小的,只要一次侧线圈绝缘的耐压等级满足被测电路的电压等级要求,就可用来对被测电路进行电流测量。电流互感器的负载主要是电流表一类的低阻抗表,因此电流互感器的实质是一台工作在短路状态下的升压变压器。 电流互感器选用500:5的,功率表选用的,功率表用单相的。 A相的电流互感器接入A相功率表,A相功率表电压线圈一端接A相电压,另一端接C相电压。 B相的电流互感器接入B相功率表,B相功率表电压线圈一端接入B相电压,另一端接C相电压。 两个功率表的代数和即为三相电机的消耗功率。 注意:这种接法不能测量三相四线制的功率。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

功率表和电流互感器精度的关系
同一条线路,2个功率表分别在上级变电站出线侧和下级配电室进线侧,所配的电流互感器精度不同,为0.5和0.2级的,变比分别是750/5和1000/5的,一个月下来,2个功率表计量的功率相差达10000度,想知道是否正常,精度对计量的影响怎么计算啊????
2008-02-29 10:25:48 621 3
高压电流互感器和功率表的接线图
 
2015-06-15 06:43:31 328 1
电流互感器和无功功率表,有功功率表怎么接
 
2013-06-26 08:18:38 755 2
电流互感器,功率表怎么选择
 
2018-12-01 00:58:18 323 0
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器?
 
2011-01-09 07:12:44 634 5
电流表和功率表可不可以共用一个电流互感器
 
2017-05-11 20:30:00 545 1
电流互感器 和电流表 是怎样的 关系
 
2010-10-11 00:01:46 381 3
600V,功率表和1000/电流互感器配用倍率是多少?
 
2016-02-29 10:12:59 482 1
一个电流互感器能不能同时接电流表和功率表呢?
 
2011-01-06 00:18:45 331 4
电流互感器、功率表如何计算及接法
本人从事水泵的试车工作,Z近有人提出,关于电流互感器与功率表的接法及计算问题: 电流互感器接法是在300/一档,2匝,2个电流互感器接法一致,接到一个功率表上,,出厂额定是4w.全部都是380V的,380V三相电机异步,测试的时候功率表上显示是到40格, ... 本人从事水泵的试车工作,Z近有人提出,关于电流互感器与功率表的接法及计算问题: 电流互感器接法是在300/一档,2匝,2个电流互感器接法一致,接到一个功率表上,,出厂额定是4w.全部都是380V的,380V三相电机异步,测试的时候功率表上显示是到40格, 我以前计算是根据2个电流互感器300这里, 先算出功率表上每一个的功率是300*2*4/1000=2.4kW;然后功率40*2.4=96kW;, 有人就问你的300为什么乘以2.. 我只知道这样做的,不知道原理,请知道的大侠指点一下,接法我是一相线互感器与功率表K1 K2完全一致接, 展开
2015-05-07 11:28:52 738 3
带电流互感器的单相功率表的接线方法
 
2018-04-19 12:12:40 429 1
带电压、电流互感器的功率表倍率怎么计算
 
2008-12-21 17:49:43 626 7
电流互感器匝敉与电度的关系
电流互感器匝敉与电度的关系
2016-05-02 18:16:10 388 1
1000KVar的变压器,2000/5的电流互感器,功率表如何选择?
 
2009-03-13 13:18:49 409 4
气体报警仪的检测量程和范围,精度是什么关系
 
2018-12-05 07:15:05 335 0
称重传感器0.5%f.s和精度有关系吗
 
2018-11-22 21:10:04 337 0
电流互感器为500/请问它与电度表是什么关系。
 
2008-06-18 07:20:49 418 3
电流互感器和电度表的选择
三相400V 2000A 功率因素0.95 的负载。麻烦帮选择电流互感器和三相三线电度表,能帮选好型号Z好,另要不要再加电压互感器?
2008-09-04 04:10:55 496 3
电流互感器和电度表的接法
 
2018-11-20 16:32:26 445 0
电流互感器和电度表的接线图
我想知道,180A电流,要用多大的三相电度表,以及电流互感器.Z重要的是要有接线原理图哦!谢谢各位朋友指点...急急.....
2007-08-07 16:09:06 288 3

4月突出贡献榜

推荐主页

最新话题

请您留言

感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。

提交