同一条线路,2个功率表分别在上级变电站出线侧和下级配电室进线侧,所配的电流互感器精度不同,为0.5和0.2级的,变比分别是750/5和1000/5的,一个月下来,2个功率表计量的功率相差达10000度,想知道是否正常,精度对计量的影响怎么计算啊????
电流互感器是用来测量电流大小的,只要一次侧线圈绝缘的耐压等级满足被测电路的电压等级要求,就可用来对被测电路进行电流测量。电流互感器的负载主要是电流表一类的低阻抗表,因此电流互感器的实质是一台工作在短路状态下的升压变压器。
电流互感器选用500:5的,功率表选用的,功率表用单相的。
A相的电流互感器接入A相功率表,A相功率表电压线圈一端接A相电压,另一端接C相电压。
B相的电流互感器接入B相功率表,B相功率表电压线圈一端接入B相电压,另一端接C相电压。
两个功率表的代数和即为三相电机的消耗功率。
注意:这种接法不能测量三相四线制的功率。