仪器社区

功率表和电流互感器精度的关系

701526 2008-02-29
同一条线路,2个功率表分别在上级变电站出线侧和下级配电室进线侧,所配的电流互感器精度不同,为0.5和0.2级的,变比分别是750/5和1000/5的,一个月下来,2个功率表计量的功率相差达10000度,想知道是否正常,精度对计量的影响怎么计算啊????
评论
全部评论
Ilonely_殇
电流互感器是用来测量电流大小的,只要一次侧线圈绝缘的耐压等级满足被测电路的电压等级要求,就可用来对被测电路进行电流测量。电流互感器的负载主要是电流表一类的低阻抗表,因此电流互感器的实质是一台工作在短路状态下的升压变压器。

电流互感器选用500:5的,功率表选用的,功率表用单相的。
A相的电流互感器接入A相功率表,A相功率表电压线圈一端接A相电压,另一端接C相电压。
B相的电流互感器接入B相功率表,B相功率表电压线圈一端接入B相电压,另一端接C相电压。

两个功率表的代数和即为三相电机的消耗功率。
注意:这种接法不能测量三相四线制的功率。
1 0 2016-08-13 0条评论 回复
zo7pt9
电量出现差值是很正常的。排除接线错误因素后,互感器的精度,线路的截面和长度,负荷的大小及功率因数高低,圴会影响到线损,导致出现计量差值。

一般来说,0.2级电流互感器要比0.5级电流互感器计量精度高,这只是在设计、制造和检验上是这样;在使用时,0.5级电流互感器的误差不会超过0.5,但并不是说,它运行中就是0.5,还可能是0.1,超过0.2级的;因而,可以肯定地说,你出现这么大的差值电量,绝不是精度一方面造成的。
1 0 2008-03-02 0条评论 回复