仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

关于钳表的功率计算方法

baby对的起自己 2009-11-01 05:32:43 1132  浏览
  • 某家仪表店给我了个钳表,交流电用的,可以测2-20A,他随便测了下一根灯管的电流,测试电流值是0.87A,如果换算220V的电压的话,220X0.87大概191W,那根小灯管的Z多也就40W,怎么可能达到191W,是计算方法有问题还是钳表不准确还是操作有误?

参与评论

全部评论(4条)

  • xgwgt47230 2009-11-02 00:00:00
    这个呢,我也不研究!你可能及时不够!多问问高手吧!

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • wzh618918 2015-10-29 00:00:00
    1、是通过双头荧光管(2支装反射盘)进行计算的,荧光管的功率因数很低,约0.5附近,按一支40W计算,电流为0.43(实际电流0.41A),功率: P=U×I×cosφ=220×0.435×0.5=47.85(W) 2、根据《电工常用计算手册》数据,40W荧光管镇流器自身耗电≤8W,加上荧光管功率40W,与计算近似。 《电工常用计算手册》有选择地收集了现代电工行业常用的计算公式和部分相关的数据资料,主要内容包括:电工学常用计算公式;电工测量常用计算公式;电动机和变压器常用计算公式;工厂供电常用计算公式;电子技术常用单元电路计算公式;其他常用电工计算公式。为方便读者,在有关章节及附录中收集了与计算关联的实用数据等技术资料。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 我凯巨帅1 2009-11-02 00:00:00
    可能是双头荧光管(2支装反射盘)吧,荧光管的功率因数很低,约0.5附近,按一支40W计算,电流为0.43(实际电流0.41A),功率: P=U×I×cosφ=220×0.435×0.5=47.85(W) 根据《电工常用手册》数据,40W荧光管镇流器自身耗电≤8W,加上荧光管功率40W,与计算近似。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 人性本贱丶 2016-11-28 02:42:56
    可能是双头荧光管(2支装反射盘)吧,荧光管的功率因数很低,约0.5附近,按一支40W计算,电流为0.43(实际电流0.41A),功率: P=U×I×cosφ=220×0.435×0.5=47.85(W) 根据《电工常用手册》数据,40W荧光管镇流器自身耗电≤8W,加上荧光管功率40W,与计算近似。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

关于钳表的功率计算方法
某家仪表店给我了个钳表,交流电用的,可以测2-20A,他随便测了下一根灯管的电流,测试电流值是0.87A,如果换算220V的电压的话,220X0.87大概191W,那根小灯管的Z多也就40W,怎么可能达到191W,是计算方法有问题还是钳表不准确还是操作有误?
2009-11-01 05:32:43 1132 4
关于钳型电流表测电流,估算电动机的功率。
 
2010-09-27 02:06:31 437 3
激光灯功率与使用面积的计算方法
 
2015-01-07 09:23:49 451 1
螺旋输送机电动机功率计算方法
 
2011-10-30 18:11:58 371 3
钳流表的使用步骤?
 
2015-01-20 11:00:10 375 2
功率钳的作用和原理
 
2012-09-24 11:40:33 247 1
钳流表如何用?
 
2013-08-24 07:01:48 434 1
三相三线电度表的抄表和计算方法
DSSD311型三相三线电子式多功能电度表,这类表是怎么计算度数的,请各位老师帮忙
2011-05-07 20:40:32 633 2
钳表的使用方法与工作原理?
 
2016-09-11 18:03:47 531 1
离心泵有效功率、轴功率、效率的计算方法!谢谢!
各位大哥请帮忙,我有一台水泵,其中流量为12m³/h,扬程12m,电机功率为5.5kw,请帮忙计算,轴功率,有效功率,及效率! 或者大侠们给列出计算方法!谢过了,
2017-09-01 23:51:46 703 2
钳形万用表怎样测功率
 
2013-08-07 05:12:43 1010 5
关于伺服电机的功率
一网友问负载力矩是200N.m伺服电机功率该设定多少?一网友回答不仅需要知道转速,而且需要加减速箱,否则没有任何一款电机直接由电动机输出200N.m转矩,假设你的输出需要1000r/min,不... 一网友问 负载力矩是200N.m 伺服电机功率该设定多少? 一网友回答 不仅需要知道转速,而且需要加减速箱,否则没有任何一款电机直接由电动机输出200N.m转矩,假设你的输出需要1000r/min,不加减速箱的大约需要21Kw,如果加一个100:1的减速箱。就只要210w的电机了。 难道加减速箱可以增大功率? 展开
2017-09-02 00:36:33 547 1
胜利牌数字钳型表钳字是测量什么的
 
2015-06-11 18:23:12 513 3
想问一下万用表与钳表的区别
 
2013-09-18 06:27:30 353 2
钳型表的钳形表的使用方法及注意事项?
 
2018-11-23 12:12:33 235 0
钳型表的钳形表的使用方法及注意事项
 
2018-11-27 01:38:04 281 0
电流表的电流读数为什么与钳表不一样
 
2016-09-04 10:37:22 408 2
关于功率因数表接线...
我这有一块4个脚的功率因数表,请问它的接入电压应该是100V还是220V?(从10000/100/220V组抽头出来)
2016-01-06 11:01:20 524 4
东见压缩机功率。表
 
2018-11-24 11:15:27 299 0
谁知道功率kw表接线图
 
2018-11-29 05:47:12 290 0

2月突出贡献榜

推荐主页

最新话题