仪器社区

我这边是YL废水处理项目,用的是正压式二氧化氯发生器消毒处理。但

电工乙佳 2016-08-03
我这边是YL废水处理项目,用的是正压式二氧化氯发生器消毒处理。但污水出水口始终检测不到余氯,而且消毒池内部有大量的白雾,(应该是二氧化氯)。现确定余氯检测盒没有问题,二氧化氯药剂也加到池体里面。(补充:水量10方每小时,二氧化氯加药量约为200克... 我这边是YL废水处理项目,用的是正压式二氧化氯发生器消毒处理。但污水出水口始终检测不到余氯,而且消毒池内部有大量的白雾,(应该是二氧化氯)。现确定余氯检测盒没有问题,二氧化氯药剂也加到池体里面。(补充:水量10方每小时,二氧化氯加药量约为200克每小时)。忘大神给个解释,急死了,等验收!!
评论
全部评论
偶尔不开心1
你好,你是高纯的二氧化氯还是复合二氧化氯发生器?

如果是高纯的二氧化氯发生器应该检测二氧化氯余量 不是余氯
大量白雾也有可能是盐酸,
这套设备什么时间采购的?厂家是哪儿的?

原料什么时间采购?
还有你的加药口在什么在消毒池的什么位置?加药口在了液面之上还是液面下,
20 0 2016-08-04 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论