你好! 有200KVA的变压器,高压侧是D接型,低压侧Y接型。 对变压器高压侧测直流电阻时在变压器低压侧0线不接地时测得电阻AB=5.620《5档侧》 但我把低压侧0线接地时测得直流电阻AB=5.023.《高压侧接线没动过》 请问这是什么情况! 这两个数据我取那个?
评论
全部评论
小小小筱炜
我查了变压器的电阻测试方法,测高压绕组的阻值时,低压绕组加外壳须接地,测低压绕组阻值时,高压绕组和外壳均应接地,所以你测的高压绕组阻值数应以零线接地那次为准,或者按要求,将低压绕组和外壳都接地再测一次,就以这次为准。
6 0 2018-04-18 0条评论 回复
78tear
用灵敏电流计和惠斯通电桥试试,记得别短路啊,加一个滑动变阻器保护电路啊
7 0 2010-06-13 0条评论 回复
卡米拉tks
接地是保护在接通和断开电桥电源时另一侧不产生电动势、直流电阻应该侧量三次取平均值。
8 0 2010-06-12 0条评论 回复