1.容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求:
序 号 项 目 周 期 选型
1 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数 1)1年或小修时 绝缘电阻测试仪
2)大修前、后
2 定子绕组的直流电阻 1)大修时 直流电阻测试仪
2)出口短路后
3 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 1)1年或小修时 发电机水内冷泄漏电流直流耐压装置
2)大修前、后
3)更换绕组后
4 定子绕组交流耐压试验 1)大修前 超低频高压发生器
试验变压器
2)更换绕组后 发电机工频调感谐振
5 转子绕组的绝缘电阻 1)小修时 绝缘电阻测试仪
2)大修中转子清扫前、后
6 转子绕组的直流电阻 大修时 直流电阻测试仪
7 转子绕组交流耐压试验 1)显极式转子大修时和更换绕组后 绝缘电阻测试仪
2)隐极式转子拆卸套箍后,局部修理槽内绝缘和更换绕组后 试验变压器
8 发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的绝缘电阻 1)小修时 绝缘电阻测试仪
2)大修时
9 发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的交流耐压试验 大修时 试验变压器
绝缘电阻测试仪