防雷装置里面的过渡电阻怎么测啊?
心结良缘
2016-09-09
防雷装置里面要求检测引下线到接地装置之间的过渡电阻,这个应该怎么测?是不是拿着仪表一极接到引下线上,另一极接到接地体上面,然后直接就可以测出来了?
评论
全部评论
小布阿TvT
是的,但是你需要专门的等电位测试仪,万用表不行
15
0
2016-09-10
0条评论
回复