需要!
吸收比测量是电气设备绝缘性能试验的ZZ基本的内容。试验方法也很简单,你拿一个绝缘电阻测试仪(摇表就可以,当然还有其他更高级的仪器,)选择电压档位2500V,在变压器的高压侧进行。
摇表每分钟120转即每秒2圈(其他类型的测试仪见说明书)的速度摇15秒,让边上的人记录下来,此时你手上的活可别停,继续摇,摇到60秒后再记录下来。这时手上的活可以停下来了。
一般来说,60秒的数值/15秒的数值应大于1.3,才能算合格。当然,有些大容量的粉云母材料的不能光靠测吸收比,还应测量极化系数。极化系数测量方法与前述相同,只是摇的时间更长是10分钟和1分钟的比值。