仪器社区

屋面避雷带接地电阻测试值多少为合格啊

权倾い天下 2008-06-24
我知道这个问题有点白痴,我一直是按不大于4欧姆控制的,但是我的确想知道为什么。 另外,变配电室的工作接地的电阻多少为合格呢?负荷端的保护接地的接地电阻范围应该是多少呢?卫生间等电位的接地电阻范围是多少,是否与楼层高有关系? 谢谢!
评论
全部评论
飥諼谟714
屋面避雷带接地电阻按规范要求是不大于10欧姆

交流工作地要不大于4欧姆

负荷端的保护接地是不能大于1欧姆

卫生间点位的接地是不大于4欧姆

大楼的联合接地是按Z小的算,不能大于1欧姆
12 0 2017-10-12 0条评论 回复
透心凉Zoe
我知道这个问题有点白痴,我一直是按不大于4欧姆控制的,但是我的确想知道为什么。
另外,变配电室的工作接地的电阻多少为合格呢?负荷端的保护接地的接地电阻范围应该是多少呢?卫生间等电位的接地电阻范围是多少,是否与楼层高有关系?
谢谢!
16 0 2013-05-30 0条评论 回复
蚂蚁小腿
一点也不白痴,怎么能这么说自己呢。我没有接触过这方面的东西,不清楚。你对生活真用心
8 0 2008-06-25 0条评论 回复
11小天使2
凡是保护接地电阻均要求小于或等于4欧姆。
1 0 2008-06-27 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论