防雷检测时出现接地电阻特别小的情况(电阻值接近0.0欧)是什么原因?

徐波老师 2010-07-08
新手请教
评论
全部评论
love_xue_58
你是用什么设备检测。桩打在哪。这是一个很值得关注的问题。如果打在网内就很会出现这种情况。或者是0.1很小这样子的电阻值。
如果是同一个桩,测不同设备出现这种问题,估计是零地合一也有可能

冲击接地电阻主要考虑的是电网受到大电流冲击时的接地电阻。一般电网受到大电流冲击主要发生在雷击时,流... 防雷ZX检测的接地电阻主要是冲击接地电阻。

这位仁兄,防雷ZX检测的接地电阻主要是工频接地电阻。
12 0 2010-07-09 0条评论 回复
宋依萍9
测试方法有问题
插进地网里测试就会出现这种现象
或者电流极电压极没插实会出现遥空现象
我觉得是插到地网里了可能性大些
14 0 2010-07-09 0条评论 回复
我是菜老公
冲击接地电阻主要考虑的是电网受到大电流冲击时的接地电阻。一般电网受到大电流冲击主要发生在雷击时,流... 防雷ZX检测的接地电阻主要是冲击接地电阻。
5 0 2010-07-09 0条评论 回复
就上此网14
试验方法有问题撒
请参阅测试规范
13 0 2010-07-09 0条评论 回复