天人三问
对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表
电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧
15 0 2017-09-13 0条评论 回复
大鼻子老恶魔
电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿 度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
一、新电缆绝缘电阻的Z低值(非测量相接地)
新电缆绝缘电阻的Z低值可比照制造厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻的Z低值(按电缆的实际长度、电缆绝缘的实际温度,折算到对应的数值)。如果没有制造厂的数据,下列数值可供参考: 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻Z低值为:)
额定电压1kV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ;额定电压6kV,一般不小于60MΩ。
二、 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻Z低值为:

额定电压6kV,导体截面16~35mm2,一般不小于1000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于750MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于500MΩ。
额定电压10kV,导体截面16~35mm2,一般不小于2000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于1500MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于1000MΩ。
三、橡皮电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻Z低值为:
额定电压6kV,一般不小于50MΩ;
额定电压1kV,一般不小于2MΩ。
16 0 2018-06-28 0条评论 回复
Medal_Totoro
跟据电压才能决定绝缘电阻。
1 0 2010-12-06 0条评论 回复