仪器社区

可否带电测变压器的接地电阻。

睢亚君 2011-09-01
评论
全部评论
FyfyY5H1h1
只要在安全距离以外,带电检测变压器的接地电阻是完全可以的。例如,变压器的高压端通常在顶端,你在足够安全距离的下端测量作业,不会有危险。
另一方面,你测量的变压器通常是绝缘良好、并且外壳已经接大地,所以变压器外壳不会带点,在这种情况下带电测量接地电阻,既不会影响测量精度,也不可能损坏测量仪表。

当然,一台严重漏电导致外壳已经带电,并且已有的接地电阻严重超标的变压器,还是不要带点测量。
18 0 2017-09-22 0条评论 回复
怡红院的公子
测量接地电阻要用到地阻仪,不能带电测量。
16 0 2011-09-02 0条评论 回复
11小天使2
不可否带电测变压器的接地电阻。
一般情况下,接地电阻越小越好,因此要求100千伏安及以上的变压器的接地电阻不应大于4欧,100千伏安以下的变压器不应大于10欧。
19 0 2011-09-02 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论