诚恳跪求。如何做接地,怎么测接地电阻

辣子鸡lzj2 2012-07-30
请问房子没有接地,要自己做一个接地,具体应该怎么做。ZC25-4型绝缘电阻表怎么测量。
评论
全部评论
小小小筱炜
标准做法:
室内装一个接地端子箱(内有数个接地端子),沿墙暗埋或明装。从接地端子箱中引出接地线,要选用镀锌扁钢L40X4。沿地暗敷设,一直敷设到室外,离外墙3米处打三根接地极,每根接地极长2500mm,选用G50的镀锌钢管,钢管的一头用锯子锯成尖头状,然后垂直打入地下,另一头与接地扁钢焊接,接头处涂防腐漆。接地带要埋深0.8米。在外墙上预留一个测接地电阻的端子,平时用螺栓连接,要测电阻时,断开此端子,接到摇表上就可以了。接地电阻根据你的使用情况而定,有10欧姆,4欧姆,1欧姆。
6 0 2016-12-01 0条评论 回复
78tear
jxibyx
828
911
13 0 2012-07-31 0条评论 回复
秋风速雨
不会设计,只会看图。我看别人没[i]做[/i]成网啊,一个接地棒解决了。[i]测[/i]量看悬挂架空绝缘导线的悬挂线两端应接地,其[i]接地电阻[/i]不应大于30Ω。 12.0.11
16 0 2012-07-31 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题