rfanhbji93 2012-08-06
评论
全部评论
我昱云南的人民
不同行业,不同部门,对接地电阻测试的要求不同。
一般刚开始使用时都要测试,使用过程中,有半年的,也有一年的,也有其它时间周期的。
现在也有一些是在线测试,自动记录的。
11 0 2015-07-15 0条评论 回复
qmkfgkli8464
接地网接地电阻是交接之后做,也就是接地网敷设完毕,交付之前做的,一般要求0.5欧姆内,当然有时设计值更小的按设计值,之后就是按照预试了,6年一次
17 0 2012-08-21 0条评论 回复