仪器社区

建筑物接地测试须测几个点,对地电阻为多少符合要求

成员掌湍睬帘 2013-01-22
评论
全部评论
就上此网14
测试点数量没有明确要求,如果是利用建筑基础钢筋接地的话,一般是建筑宽边每边至少一个测试点。
如果是明敷引下线的接地的话,每个引下线有一个测试点。
接地阻值按照建筑物内部弱电设备和系统的Z低要求来设定,一般≤4Ω!
7 0 2017-11-25 0条评论 回复
汪乐安
建筑物接地测试须测2-3个点,接地电阻不大于1欧姆符合要求
13 0 2013-01-23 0条评论 回复