电阻测试记录分为好几类,一般有接地电阻测试记录(内分防雷接地,保护接地),绝缘电阻测试记录(内分线路绝缘电阻测试记录,电缆敷设绝缘电阻测试记录等),还有高低配的设备绝缘电阻测试记录.不能直接划分到什么检验批去,因为检验批属于分项工程的,分项属于子分部的,子分部属于分部的.所以你先要确定该电阻测试是属于哪一个子分部内哪一个分项,才能确定其属于哪一个分项工程的检验批.
例:变配电室内的接地电阻测试记录划分到变配电室安装子分部内的接地分项的检验批.
防雷的接地电阻测试记录划分到防雷与接地子分部内的接地分项的检验批.
一般的保护接地电阻测试记录划分到防雷与接地子分部内的接地分项或等电位分项的检验批.
线路设备绝缘电阻测试记录划分到电气照明子分部内的配管穿线分项的检验批.
电缆敷设绝缘电阻测试记录划分到电气动力(或电气干线)子分部内的配管(或桥架\线槽)敷线分项的检验批.
还有弱电绝缘\接地电阻测试记录等等,总之要观其属哪一个子分部内哪一个分项,才能确定其属于哪一个分项工程的检验批.