仪器社区

在KYN28柜子中,测电压,选什么电压表?求型号

PpOejXR 2012-03-09
在KYN28中,真空断路器的额定电压为12KV,额定电流为1250A,那么PT柜中的测电压的电压表选0-450V可以么,可是电压不是10KV吗?不是的话应该选什么型号的电压表呢?
评论
全部评论
人性本贱丶
选0-450V不行,可以选型:42L6-V 12KV/100V。一般情况下,PT柜内有电压互感器,把12KV变成100V的电压信号。
20 0 2012-03-11 0条评论 回复
bbn160767
一般选42L6-V 10kV/100V的机械表或数显的电压表!
10 0 2012-03-10 0条评论 回复
鬼迷心窍★琴心
高压柜的电压表是用PT柜里面的电压互感器转换出100V的二次电压来工作指示的,但是表的刻度显示是做成0-10KV的。
18 0 2012-03-10 0条评论 回复