我说的是用BT200校验里面参数怎么校?校的步骤?如量程C21;C22;J10等等!!... 我说的是用BT200校验里面参数怎么校?校的步骤?如量程C21;C22;J10等等!!
1.首先开机进入BT200(手操器)的主页面。上面有四个显示功能键,分别是HOME,SET,ADJUST,ESC。按不同的键盘又能进入不同的显示界面。
2.在进行校验前要按SET键,进入设置界面,在这一界面里主要可以有以下操作:C:设置;D:辅助设置1;E:辅助设置2;H:自动设置等。选定“C项”按ENTER进入设置参数页,可以对变送器的各项数据进行设置。如位号、量程上下限、单位、变送器的输出显示方式等。
3.在设置好各项参数后,按ADJUST键进入调整菜单界面。在这一界面选定“J10项”进行调零设置。如果对于量程不在零点的变送器要进行零点调整,量程设定和零点迁移等步骤。零点调整有主要有两种方法,用手操器调零和外部调零。外部调零必须要在允许外部调零的前提下放可调零。
4.零点调整完毕,方可进入测试。在调整菜单界面按TEST进行测试。通过给定不同的值来检测变送器是否完好。
5.测试完毕后,要按ESC键退出菜单返回到主菜单界面才可断电。
使用250欧电阻是应为变送器的标准负载是250欧。同时只有在校表时变送器直接接电源时才需要,在工作状态(回路)下挂手操器不必接电阻