你那个电缆浮球液位开关是个开关量的液位传感器。
外面的阀门或者泵根据传感器的指示放水。
这个传感器不能和普通的浮球阀门那样直接决定开闭管路的。
既然有3个需要指示的位置,当然应该用3个。
但实际用2个也可以用:
设置一个低位置一个高位置的。
两个都没信号的时候说明在低液位,
低位有信号而高位没信号,说明液面在两个传感器安装高度之间,为高位,
两个都有信号说明液面已经越过高位传感器的安装高度,为超高位
这里是说低液面不需要界定的情况(也就是说容器里面是空的还是有低位液体不需要判断)。
如果低液面需要明确界定,哪还得用3个。