plc是s7-200的还有和一个SM235扩展模块绑定的,但是采集到的测量值跳动很大。而且怎么样把电动阀开度控制稳定不是SM235是EM235... plc是s7-200的还有和一个SM235扩展模块绑定的,但是采集到的测量值跳动很大。而且怎么样把电动阀开度控制稳定
不是SM235是EM235
排除问题首先考虑常见的的方面,然后再难。首先是接线问题,是否有接线没接好;传感器的线附近干扰是否大,若是你采用的是电压输入型的,受周围磁场的干扰是大于你采用电流输入型的传感器。在EM235下端端子牌上有DIP开关,看看设置的是否正确。看确定你传感器的输出信号类型和235上的拨码开关一致。祝你好运!