在西门子PLC s7-200 传感器液位测量值不稳定怎么解决

edde1 2010-05-07
plc是s7-200的还有和一个SM235扩展模块绑定的,但是采集到的测量值跳动很大。而且怎么样把电动阀开度控制稳定不是SM235是EM235... plc是s7-200的还有和一个SM235扩展模块绑定的,但是采集到的测量值跳动很大。而且怎么样把电动阀开度控制稳定 不是SM235是EM235
评论
全部评论
罗琼1124
排除问题首先考虑常见的的方面,然后再难。首先是接线问题,是否有接线没接好;传感器的线附近干扰是否大,若是你采用的是电压输入型的,受周围磁场的干扰是大于你采用电流输入型的传感器。在EM235下端端子牌上有DIP开关,看看设置的是否正确。看确定你传感器的输出信号类型和235上的拨码开关一致。祝你好运!
2 0 2010-05-09 0条评论 回复
吴钰洁啊
首先你看一下,传感器的线附近干扰是否大?
而是你看确定你传感器的输出信号类型和235上的拨码开关一致??
如果以上都很良好。
那么就是235坏了。
控制稳定的话就是需要将PID参数设置好。
4 0 2010-05-08 0条评论 回复
火烧_冰淇淋
1 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
2 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
20 0 2010-05-08 0条评论 回复
麦民邈
将传感器负极接DC24V电源0V,试试,另外PID码有没有对啊,
3 0 2010-05-08 0条评论 回复