一台溴化锂双效吸收式冷水机组,型号是:开利16JT628F。之前因为机器蒸发器铜管漏水,安全阀喷溶液,维修过后,抽真空,故障排除。并且在溶液浓度百分之30时用自动模式开机,溶液循环... 一台溴化锂双效吸收式冷水机组,型号是:
开利16JT628F。之前因为机器蒸发器铜管漏水,安全阀喷溶液,维修过后,抽真空,故障排除。并且在溶液浓度百分之30时用自动模式开机,溶液循环也正常,但是冷剂泵(也就是蒸发泵)始终不启动,手动也打不开,经检测,蒸发器冷剂水液位低[正常在液位极低限时冷剂泵可启动],液位传感器应该无故障,控制柜PLC输入端指示灯显示低液位,冷剂泵(蒸发泵)直接按着交流接触器能启动[证明冷剂泵无问题],但是不管手动还是自动冷剂泵都不能启动。求解决………急!急!急!可加我的QQ号519082437,加后给留言,我给你打电话。解决必有实物感谢。望您费心!
如你所说;冷剂泵应该是没问题的,应该是机组产生的冷剂水量不足造成的。冷剂水液位低传感器探不到液位,自然冷剂泵就开不了啦。如果你的溴化锂机组高发温度能达到说明书设计温度,按道理冷剂泵应该有启动的,除非是你的冷水热负荷过大,机组产生的冷剂水还没到冷剂水盘就已全部蒸发了。